Hoi forumleden,

Wellicht een gekke vraag, maar ik heb een centraaldoos in de woonkamer zonder dat er een tekening bij zit. Nu wil ik vanuit een kabel in de centraaldoos even meten naar welk stopcontact deze gaat. Wat is de eenvoudigste manier om dit te doen zonder dat er stroom op zit, gezien het feit dat alle kabels los liggen.

Normaal gesproken ga je een beetje trekken en dan zie je de kabel wel bewegen, maar in dit geval is er gebruik gemaakt van flexibele leidingen, waardoor ik kan trekken wat ik wil maar ik geen beweging zie in de centraaldoos.

Hopelijk hebben jullie een slim idee, zonder dat ik er een compressor bij hoef te pakken.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Als alles los ligt en spanningsloos is, dan kun je bij de contactdoos 2 draden kortsluiten (met elkaar verbinden), bijvoorbeeld blauw en geel/groen.

Dan kun je met een multimeter ingesteld om weerstand te meten de verschillende sets draden meten bij de centraaldoos.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Als je nog rookt, rook in de buis blazen mbv een stukje pijp of een rietje.
Het rookwolkje komt dan uit de bijbehorende doos.
Jaren geleden een elektricien tegen gekomen die dat zo deed.
 

Lampje45

  • #4
In aanvulling op XanderH
neem een meetsnoertje met banaanstekkers, die je in het wandcontact steekt, hoef je die ook niet open te maken en kun je meten tussen bruin en blauw. Mocht dit wandcontact toevallig op de centraal doos van een andere kamer zijn aangesloten (andere groep) dan ben je in ieder geval nu wel veilig, want dan is hij nu ook spanningsloos :wink: .

Het zal niet de eerste keer zijn dat er gesjoemeld wordt met het centraal doos principe.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Draden kortsluiten en even 'doorpiepen' met de multimeter (of luxere 2polige spanningsmeter) is de snelste manier inderdaad.
 

Lampje45

  • #6
Vonken_trekker schreef:
(of luxere 2polige spanningsmeter)
Wat bedoel je daarmee? is dat een Duspa met piep functie of heb ik wat gemist?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Duspol is volgens mij een merk. Maar er zijn inderdaad tweepolige meters met weerstandsmeting en piepje. Ik heb er zelf ook eentje.
 
  • Like
Waarderingen: Lampje45

Lampje45

  • #8
Dank je wel, omdat ik al zo lang met pensioen ben heb ik deze ontwikkeling niet meer meegemaakt.
Weer wat wijzer. Nooit te oud om te leren.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Lampje45

  • #9
Weet je wat ik nu zo leuk vind?
Wij als electromonteurs gebruikten toentertijd allemaal de naam Duspol en hadden het over de ouderwetse antieke bakelieten spanningstester, die een forse stroom trok en als je op bepaalde laag gezekerde kringen meette de zekeringetjes opblies, vanwege zijn hoog eigen verbruik.

Totdat mijn chef me er op attendeerde dat het geen Duspol was maar Duspa.
En dat stond ook op het merkplaatje. Dus die foute benaming was ergens ontstaan.
En dan zie ik dat een andere fabrikant nu een soortgelijk maar verbeterd apparaat op de markt heeft gebracht, met een heel andere naam en de twee benamingen eigenlijk hetzelfde inhouden.
Een begrip voor de vakman.
 

Michel123

  • #10
Dank voor jullie reacties. Ik heb het met de multimeter gedaan en ging perfect.
 