Junkers ZWE 24-1 FH storing

Ketwiezel

  • #1
In mijn huis hangt een Junkers Combi ketel type ZWE 24-1 uit 1995.
Bij vraag naar warmte slaat de ketel uit en geeft ie een fh storing op de display. Opvallend is dat wanneer ik de afvoerpijp verwijder de ketel het soms nog wel doet. Iemand enig idee???
mvg, Rene
 

Emil

  • #3
Als u het slangetje P2 los haalt van de lucht drukschakelaar blijft de ketel dan wel branden.
 

Ketwiezel

  • #4
Welke is precies het slangetje P2, de rode of de zwarte?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
Waarschijnlijk staat er P2 bij op de drukschakelaar.
 

Ketwiezel

  • #6
Zojuist gechecked, staat nergens p2 aanduiding op de drukverschilschakelaar. (neem in ieder geval aan dat dit het ronde plastic kastje is met 2 slangetjes richting de ventilator?)
 

Pepjo

  • #7
Uit het eerder aangehaalde topic :
Een FH storing heeft idd te maken met de drukverschilschakelaar.
Controleer de ventilator (zitten de schoepen niet dicht) op vervuiling.
Controleer ook even de rookgasafvoer buis of deze niet dicht zit.
Is de ventilator /rga goed dan toch maar proberen om de drukverschil-schakelaar te vv.

Een FH storing kan trouwens ook te maken hebben met ionisatie (controleer de pen).
Zijn deze stappen al doorlopen ?
 

Ketwiezel

  • #8
De eerste twee stappen wel, alleen de drukschakelaar is nog niet vervangen (weet niet of dit een dure grap is)
 

Klorissa

  • #9
Een FH storing is een vlamstoring.daar kun je dus alle kanten mee op en ik ben bang dat je die niet via het forum kunt oplossen.Dus denk goed na voor dat je allerlei onderdelen gaat vervangen en dan alsnog een monteur er bij moet halen.
 

Ketwiezel

  • #10
Ben bang dat je gelijk hebt; Heb inmiddels de drukschakelaar vervangen en het probleem is idd niet verholpen. nog verdere suggesties?
 

Emil

  • #11
P2 is de onderste slang of de achterste.
Als de schakelaar plat gemonteerd is dan is het de onderste.
 

Klorissa

  • #12
Als de ketel brandt wat gebeurt er dan gaat hij spontaan uit of wordt de vlam als het ware van de brander afgezogen als dit gebeurt heb je te maken met recirculatie en is er iets niet in orde betreffende de rook gasafvoer verstopping ,gat in de pijp het zijn maar wat ideeën
 

Ketwiezel

  • #13
IK heb het onderste slangetje losgehaald, en de ketel doet het idd gewoon: Wat betekent dit?
 

Klorissa

  • #14
Het slangetje zit vast aan een drukverschil schakelaar, deze bewaakt het luchtdrukverschil over de ketel. Het is dus een beveiliging als je die omzeilt doormiddel van het los trekken van een slang kan dit wel als noodoplossing, maar het luchtdrukverschil wat er gemeten moet worden is niet in orde.
Ik heb al eerder aan gegeven dat een mens niet alles zelf kan. Dus maw haal er een monteur bij en knoei niet verder je kan mijn advies natuurlijk ook met een korreltje zout nemen maar die ldvs schakelaar hebben ze niet zomaar bedacht.
 

Ketwiezel

  • #15
Maar de luchtdrukverschilschakelaar is al vervangen en het probleem bestaat nog steeds; dat had dan hiermee toch verholpen moeten zijn?
 

Klorissa

  • #16
Het zit ook niet in de schakelaar, ik zelf denk dat het in de rookgas afvoer zit, maar dat is moeilijk zo te beoordelen, dat moet je meten en daar heb je dus meetapparatuur voor nodig en kennis.
 

Emil

  • #17
Als u de ventilator verwijderd en u kijkt in het gat waar de uiteinde van de ventilator in zit ziet u een venturie zitten is deze misschien vervuild?
Verder kan het zijn dat de rook gas afvoerpijp verstopt is.
Het kan ook zijn dat de ventilator toch niet goed is.
Kortom er zijn nog al wat dingen die er aan de hand kunnen zijn.

Advies laat er een monteur na kijken voor u nog meer on nodige kosten gaat maken.
gr. en succes
 