Foutcode EA Junkers cerasmart top30 zwb

Janboom

  • #1
Mijn gaswandketel is geplaatst in 2005. Altijd onberispelijk gewerkt en onderhouden. Sedert enkele maanden gaat de ketel af en toe in storing, met de foutcode EA op het display.
Enig opzoekwerk bracht me aan de fout : 'vlamdetectie werkt niet'. Na een reset ging alles weer normaal. Ik heb zelf een setje Bosch ontstekingselectroden en vlamdetectie besteld, en vervangen. Poepsimpel : 3 stekkers losmaken en 2 schroeven. Ook heb ik de condenssifon gereinigd, alsook de branderkamer. Maar de fout blijft zich voordoen. Iemand een idee?

Als het iets ernstig is, laat ik natuurlijk een technicus komen, maar ik heb schrik dat ze me op kosten gaan jagen, en onnodig onderdelen gaan vervangen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Janboom schreef:
Na een reset ging alles weer normaal. Ik heb zelf een setje Bosch ontstekingselectroden en vlamdetectie besteld, en vervangen. Poepsimpel
Kan misschien wel 'poepsimpel' zijn, maar het mag gewoon niet meer. Sinds 1 april j.l. is het wettelijk verboden zelf te werken aan gasinstallaties zoals CV-ketels. Ook niet voor het poepsimpel vervangen van onderdelen. Tenzij je een geldig CO-certificaat bezit natuurlijk, maar dan zou je de vraag hier niet stellen.

De enige mogelijkheid er wat aan te doen, is een technicus laten komen.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Janboom

  • #3
Ja kees, spuwen op straat, vloeken in de kerk en claxoneren in de auto mag ook niet...ook nooit gedaan?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1.33 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 1.8. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide
Artikel 1.34 Definities

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde wordt verstaan onder:

a. certificaathouder:

degene die beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 1.35, eerste lid;
b. certificatieschema:

schema als bedoeld in artikel 1.35, eerste lid;
c. certificerende instelling:

instelling als bedoeld in artikel 1.36, eerste lid.

Artikel 1.35 Werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen

1. Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan een gebouwgebonden verbrandingstoestel, werkzaam op gas bestaande uit koolstofverbindingen, en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, zonder dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een instelling die door Onze Minister is aangewezen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde natuurlijk personen of rechtspersonen de werkzaamheden uitvoeren volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door Onze Minister aangewezen certificatieschema.

2. De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn:

a. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;

b. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;

c. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen; of

d. het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Janboom schreef:
Ja kees, spuwen op straat, vloeken in de kerk en claxoneren in de auto mag ook niet...ook nooit gedaan?
Daar ga ik niet op in.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Janboom schreef:
Ja kees, spuwen op straat, vloeken in de kerk en claxoneren in de auto mag ook niet...ook nooit gedaan?
Dat doet er niet toe.

Dit topic wordt gesloten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu