Jaga tempo niet heet genoeg?

Beste,
Ik heb recent een jaga tempo vrijstaand gekregen naar mijn mening wordt hij niet heet genoeg. Het is 160 breed en 50 hoog type 20.
Ik wilde eigenlijk een type 21 maar ze hebben een 20 geïnstalleerd.

Ik heb nu 3 speed comfort ventilatoren erop zitten maar het lucht dat eruit komt is koud.
Als ik de leiding voelt lijken ze gewoon warm te zijn.

Is mijn verwachting dat het lucht warm moet zijn verkeerd?

De warmte pomp draait op 65 graden ik zou verwachten dat ik daarmee toch warm lucht krijg?.
Graag advies hierover.
1000004523.jpg
1000004522.jpg
1000004521.jpg
1000004518.jpg
 
Kijkende van boven in de convector valt me iets op. Je hebt beide aansluitingen NAAST elkaar zitten!
Je hebt de convector FOUT gemonteerd!
Jaga convectoren worden altijd onder elkaar aangesloten NOOIT naast elkaar.
Er blijft nu lucht in zitten wat je er niet uit krijgt.
kijk hier maar ff hoe het had gemoeten
Word dus nu alles ff aanpassen, en volgende keer beter lezen had je deze ellende bespaart
 
Bedankt voor de reactie, ik dacht al dat het niet klopt. Ik heb het niet zelf gedaan maar door een bedrijf. Het lijkt idd niet te kloppen.
Als ik hem ontlucht komt er alleen water uit naar ik neem aan dat het lucht gewoon ergens vast zit.
Ze hadden het wel over tijdens de installatie dat ze niet de juiste materialen hadden meegekregen en moesten meerder keren weg

Edit: foto toegevoegd.
1000004526.jpg
 
Laatst bewerkt:
Dit heeft gewoon met lezen en kijken in de gebruiksaanwijzing te maken, das geen hogere wiskunde toch?
Maar of je ze terug moet laten komen om het op te lossen?
Een kant zeg ik ja hadden ze het maar juist moeten maken.
Ander zijde neen als ze dit nog niet kunnen heb ik er niet veul vertrouwen in. :mrgreen:
 
Ik heb al veel foute dingen gezien, maar dit is echt iets een waar niets van klopt.

De wisselaar is inderdaad een kwartslag gedraaid waardoor de verwarmde lucht er niet door kan.
Jaga warmtewisselaars laten alleen lucht door in één richting en niet van zijkant tot zijkant zoals het nu zit.
Volgend probleem is dat je de convector zo onmogelijk kan ontluchten
Daarbij is er een ventilatorset (een imitatie Jaga DBE/DBH) geplaatst die niet bij de wisselaar hoort.
Jaga heeft ventilatorsets uitgebracht die specifiek bedoeld zijn voor de grootte van de warmtewisselaar.
Zo'n ventilatorset gebruik je eigenlijk alleen als een dubbele wisselaar zoals type 21 niet voldoende
vermogen oplevert. Daarna ga je pas kijken of een ventilatorset kan helpen.
(even zonder rekening te houden met koeling)
Ik vraag me ook af hoe de wisselaar is vastgezet op de montagevoeten,
De voeten en de consoles klikken vast in de wisselaar en dat kan zo niet op deze manier.

Alles demonteren, en op de juiste manier terugplaatsen.
Gebruik ook een bijbehorende aansluitset.
Plaats de juiste ontluchter.
Als de convector voor die ruimte is uitgerekend met een type 21 en evt. een DBH set dan heb je dat ook nodig.
Combineer geen Jaga convector met ventilatorset van een of ander goedkoop merk, dat is jammer.
 
Ik denk dat de voeten omgekeerd zitten. Ik vroeg me ook af na de handleiding te lezen hoe die buizen erin zitten. Want er zijn idd gleuven voor de buizen.

Ik wil zelf de convectoren plaatsen zodat ik op nog lagere temperatuur kan gaan stoken. Ik had de Speed comfort ventilatoren al daarom had ik die gebruikt maar ga nog extra sparen voor de jaga DBH set.
 
Dat is inderdaad beter, met DBH.
Maar ik zie nog meer, ze hebben zelfs het gat aan de zijkant van de omkasting groter gemaakt
om het op deze manier te laten passen.
Ik zou alles verwijderen, en opnieuw plaatsen zoals het hoort.
Dan kun je ook meteen een losse Tempo zijkant bestellen dan is dat ook weer in orde.
Alle delen zijn los leverbaar.
 
Hier nog een paar fotos van de installatie.
Kan nog niet helemaal zien hoe ze het erin hebben geklikt met de voeten.
1000004540.jpg
1000004539.jpg
1000004538.jpg
1000004537.jpg


1000004526.jpg
 
Doe het volgende.
Draai de afsluiters allebei rechtsom dicht, hieronder rood omcirkeld.
Zet een bak onder de blauw omcirkelde ontluchters en draai deze open.
Als er geen water meer uitkomt dan draai je de koppelingen (groen) los.
Til de wisselaar dan links omhoog, zet een grote emmer onder de koppelingen en laat de
wisselaar voorzichtig zakken met de koppelingen boven de emmer. Dit doe je voorzichtig tot
deze leeg is.

Lees dan de handleiding door, bestel de juiste aansluitset en sluit alles opnieuw en goed aan.

1732741014441.png
 
Bedankt voor alle info
Ik wacht op reactie van het bedrijf.
Ik heb vertrouwen in dat ik de meeste dingen zelf kan doen. Maar ik heb geen ervaring met leidingen buigen en koppelen aan elkaar. Ik neem aan dat de aansluitpunten nu verkeerd staan omdat deze onder elkaar moeten staan.

Zal ook even gaan uitzoeken welke aansluitset het moet worden.
 
Extra vraag. Klopt het dat ik dit eenvoudig kan ombouwen naar een twin door gewoon een extra losse wisselaar toe te voegen?
Ik zag dat de watts niet veel verschillen op 55/44 maar begreep dat dit toch een grotere verschil kan maken als ik gebruik maak van de DBH.
 
Dat klopt inderdaad, soms is het verschil tussen een twin en een enkele wisselaar heel klein.
Dat heeft te maken met de lengte van de wisselaar en de extra luchtweerstand die een hogere
wisselaar heeft. Misschien is het vermogen van type 20 even veel of soms zelfs meer als type 21.

Dit zijn de verschillen bij 50cm hoog, 160cm lang, type 20/21, met en zonder DBH bij 55/45/20°C.
Hier zie je dus dat type 21 zonder DBH minder afgeeft als type 20 zonder DBH.
Wat dat betreft zit je goed.

1732749575513.png
 
Ze hebben hem opnieuw geïnstalleerd. Alleen heb ik het gevoel dat het nog steeds niet goed werkt. Het eerste gedeelte lijkt warmte te geven maar het tweede gedeelte niet.
Als ik de onderste buizen voel lijken ze tot nu koud te blijven. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?.

Ik zal het systeem nog langer laten draaien en alles ontluchten maar dit lijkt niet te kloppen.
Kan er iets dicht zitten zodat het water niet door stroomt?

Ik zal morgen de tijd nemen om het allemaal te controleren.



PXL_20250110_160248294.jpg

PXL_20250110_160240481.jpg

PXL_20250110_160232692.jpg
 
Het lijkt alsof er achter het aanvoer en retour ventiel nog een tweede ventiel zit, dus tussen de
ventielen die je ziet op foto en de warmtewisselaar. Als dat zo is, dan moeten die ook helemaal open staan.
Mocht dat zo zijn dan is het weer een bijzondere constructie welke alleen meer weerstand geeft.

Een warmtewisselaar zoals deze moet vrij snel en makkelijk warm kunnen worden anders klopt
er iets niet aan de installatie.
 
Dat was ook mijn verwachting. Ik zal morgen opzoek gaan naar een sleutel hiervoor. Ik heb niet zulke grote sleutels.
 
Grote sleutels, waarvoor?

Kun je een betere foto maken van de aansluitingen en wat er evt. tussen de wisselaar
en de ventielen zit?
 
Deels opgetild en deze gemaakt

Edit: de ijzeren gedeelten worden wel warm maar ik verwacht dat dit van de andere kant via gewoon de warme leidingen maar de zwarte van de warmte wisselaar wordt alleen de bovenste gedeelte echt warm. En als ik aan de andere kant de bochten aanraak zijn ze ook al koud alsof alleen de bovenste eerste helft warm wordt en de rest niet echt.
1000005191.jpg
 
Laatst bewerkt:
Heb de oplossing gevonden. Aan de onderkant was er ook zo'n kraan/ventiel? en die was dus dicht, voelde meteen het verschil in warmte en hoorde ook bubbels alsof die verbinding de hele vol met lucht zat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan