Jaga éénpijp systeem waterzijdig inregelen

Ik ben mijn benedenverdieping (BG) aan het verbouwen. Daarvoor moesten 2 Jaga convectoren wijken. Uit het type Jaga kranen dat onder de convectoren is geplaatst maak ik op dat het om een éénpijp systeem gaat (foto). De aanvoerleidingen heb ik daarom deels uitgehakt en door een loodgieter laten doorverbinden (foto). In het circuit liggen ook nog 2 lussen vloerverwarming in twee badkamers (BG en 2e verd.). Het leidingverloop is een beetje een raadsel aangezien ik niet de eerste bewoner van deze woning ben. Soms kan ik op blote voeten wel een educated guess doen waar ongeveer leiding en lopen in de zandcementvloer. Maar geen garantie dus.

Alle convectoren heb/had ik voorzien van tempratuursensors (foto) die ik via een softwareprogramma kan uitlezen. 5 jaar geleden in elkaar geknutseld om waterzijdig in te regelen (voornamelijk) door kranen en retourventielen (met zeskantgatjes) verder open en/of dicht te zetten. Daarmee was de boel aardig in balans met Ta van 30 à 32 graden een delta T van tussen 4 en 5 graden (hybride warmtepomp). Meeste convectoren voorzien van zelf gemaakte ventilatorboosters.

Na het kortsluiten van de leidingen is de boel (uiteraard) ontregeld geraakt. Van een blijvende convector lijkt de flow zelfs te zijn omgekeerd (BG). Een andere wordt nog nauwelijks warm (2e verd.). Ik zal dus opnieuw moeten inregelen. Nu heb ik mij wat verder verdiept in die Jaga ventielen, maar ik stuit op een probleempje.
Wat ik kan vinden is het inregelen m.b.v. de zeskantmoer achter de radiatorknop. Echter bij mij zijn deze niet voorzien van merkjes en cijfers voor stand aanduiding. En ik begrijp dat het wel heel precies komt om het streepje op een van de cijfertjes de krijgen. Maar die heb ik dus niet.

Vragen: Is inregelen van mijn kranen dan wel mogelijk die zeskantmoer achter de knop of deed ik dat per ongeluk al goed met de radiatorknop/voetventiel? En hoe krijg ik die omgekeerde flow weer in het spoor?



IMG_2471.jpg

IMG_2944.jpeg

IMG_2945.jpeg

IMG_3685.JPG

IMG_3686.JPG
 
Laatst bewerkt:
Het oude Jaga Pro één pijps ventiel is wel instelbaar, maar alleen met de schroef die achter de grote dop zit.
Om een juiste instelling te maken zul je moeten weten welke weerstand je over het ventiel weg moet regelen,
ook moet je het benodigd vermogen weten en de delta-T waar je mee werkt.

Zie dit bestand.
 

Bijlagen

Is er een manier om achter die weerstand te komen?
Delta T zal tussen 4 en 5 liggen. Het vermogen kan ik per convector bij benadering afleiden uit de documentatie van de convectoren.

Is het als alternatief mogelijk om de tabel methode te gebruiken (meten aanvoer + retour en vergelijken onderling)?
 
Nee, helaas.
Je zult een leiding berekening moeten maken en ook de juiste pompdruk moeten instellen.
Tegenwoordig worden er veel dynamische ventielen gebruikt die je makkelijk kunt instellen als je de delta-T en het vermogen weet.

Voor de Pro ventielen is er geen oplossing behalve vervangen door een ander ventiel.
(Heimeijer Eclips of Gampper ventiel)
 