Itho ventilatiebox op 3-standen schakelaar

In de keuken en badkamer heb ik een vaste 2-1-3 schakelaar voor de ventilatie, deze zijn aangesloten op een warmwater warmtepomp waar ook de mechanische ventilatie in verwerkt zit. Deze warmtepomp is inmiddels al kapot en al vervangen voor een andere warmtepompboiler maar de oude kast hangt er nu nog enkel voor de mechanische ventilatie.

Ik wil de oude warmtepomp weghalen en vervangen voor een Itho box, hierbij wil ik graag de vaste 3 standen schakelaars behouden in keuken en badkamer. Op de plaats waar de Itho komt te hangen (waar nu de oude warmtepomp nog hangt) is géén perilex aansluiting aanwezig, echter heb ik begrepen dat het wel mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een Itho CVE-S ECO SP aan te sluiten op de vaste 3 standen schakelaar waarbij de draden rechtstreeks op de Itho aangesloten kunnen worden, dus de perilex stekker dan ook vervangen voor een randaarde stekker.

De draden van de schakelaars komen wel op de plek uit waar de Itho moeten komen te hangen. Zie afbeeldingen met links de oude warmtepompkast en de bedrading van de schakelaars die daar uit de muur komen. Ik lees wisselende verhalen, kan wel, kan niet, kan wel, kan niet etc. Ik wil liever geen RF zenders gebruiken.

Wie kan mij vertellen of dit nu wel of niet kan, hetzij met wat creatief werk?



Draden.jpg

Schakelaar.jpg

Uitleg.jpg

WP.JPG
 
Niet per se. Kijk eerst wat er nu bij de oude kast binnenkomt. Als je standenschakelaars 230V schakelen, lopen er al draden voor stand 1, 2 en 3 naar die plek, plus nul en aarde. Die sluit je in de opbouw-perilex aan volgens het schema van de Itho, en de stekker van de box gaat erin. Stuurde de oude warmtepomp de standen met zwakstroom aan, dan werkt dat zo niet. Even meten dus voordat je iets aansluit.
 
Ja klopt zijn bedraad.

Kleine correctie: Alleen de schakelaar in de keuken is een 3-standen schakelaar, die in de badkamer is gewoon een drukknop (net zoals een lichtschakelaar) die de ventilatie op hoogste stand zet.
 
Niet per se. Kijk eerst wat er nu bij de oude kast binnenkomt. Als je standenschakelaars 230V schakelen, lopen er al draden voor stand 1, 2 en 3 naar die plek, plus nul en aarde. Die sluit je in de opbouw-perilex aan volgens het schema van de Itho, en de stekker van de box gaat erin. Stuurde de oude warmtepomp de standen met zwakstroom aan, dan werkt dat zo niet. Even meten dus voordat je iets aansluit.
Dit is een goede opmerking, op dit moment even geen idee of het zwakstroom is of niet. Ga ik uitzoeken!

Op de eerste foto zie je de twee draden in ieder geval uit de muur komen waar de oude kast hangt in het berghok, maar dat even terzijde.
 
Niet per se. Kijk eerst wat er nu bij de oude kast binnenkomt. Als je standenschakelaars 230V schakelen, lopen er al draden voor stand 1, 2 en 3 naar die plek, plus nul en aarde. Die sluit je in de opbouw-perilex aan volgens het schema van de Itho, en de stekker van de box gaat erin. Stuurde de oude warmtepomp de standen met zwakstroom aan, dan werkt dat zo niet. Even meten dus voordat je iets aansluit.
Eigenlijk geef je hier aan dat als de schakelaars via zwakstroom lopen dat het zowieso niet mogelijk is? Begrijp ik dat goed
 
We kunnen aan de hand van deze informatie onmogelijk een antwoord geven op je vraag.
Er is een drie standen schakelaar in de keuken en een aan/uit in de badkamer.
Het is ons niet bekend welk merk en type warmtepomp met afzuiger er nu zit.

Mijn vermoeden is dat er in de keuken een schakelaar zit met een bruine draad en twee zwarte draden.
In laag stand is de bruine draad nergens mee verbonden.
In middenstand is de bruine draad verbonden met de 1e zwarte draad.
In hoge stand is de bruine draad verbonden met de 2e zwarte draad.

In de badkamer zou de schakelaar dan verbonden zijn met bruin en de 2e zwarte draad.
Dat is, of was zo bij oudere installaties.

Haal eens wat schakelaars los, maak foto's en geef meer informatie.
Zonder dat kan iedereen wat bedenken en ergens zal mogelijk dan een goed antwoord staan, of niet.
 
Terechte opmerkingen Ronny, schakelaars zal ik later nog even loshalen. Heb inmiddels wel het elektrisch schema gevonden van de warmtepomp en een foto gemaakt van de draden in de warmtepomp.

Warmtepomp waar de ventilatie in zit is overigens een J&T HP260, maar merk bestaat inmiddels niet meer.



J&T HP260.JPG

Aansluitingen_Warmtepomp_J&THP260 (1).jpg

Aansluitingen_Warmtepomp_J&THP260 (3).jpg
 
nee, onmogelijk is het dan niet, alleen werkt het niet rechtstreeks op de perilex. dan moet er iets tussen dat die 230v-standen schakelt, of je gaat over op een draadloze bediening. eerst dus doen wat ronny zegt: schakelaar los en foto's van de draden, dan is het snel duidelijk. goed dat je het uitzoekt
 
Dan lijkt mij dat bedrading naar beide schakelaars zwakstroom is en aangelegd met thermostaatkabel 0,8.
Die mag je niet gebruiken als je een afzuigbox met 230V schakeling gebruikt.
Je moet op zoek naar een afzuigbox die werkt met schakelaars, en daar sluit je ze op aan.
Eventueel met relais.
 
Was ik al bang voor ja, draden kunnen eventueel wel opnieuw getrokken worden. Maar ik zal ook eens op zoek gaan naar andere model i.p.v. Itho als dat makkelijker is
 
Ik vind zo'n standen schakelaar een beetje een ouderwetse oplossing.

Als je een box koopt met ingebouwde vocht en co2 sensor schaalt hij automatisch op, en ook weer af als het niet meer nodig is.

Is het geen optie om zo'n unit te kopen en de knop te laten vervallen? Iets duurder maar meer gebruiksgemak en aansluiten gaat een stuk makkelijker, stekker gewoon in 230v wcd.
 
De Itho heeft standaard vochtsensor en voor badkamer is dat prima, maar de schakelknop in de keuken bedien ik graag zelf, de keuken zit ook midden in de woonkamer (appartement). Ik wil graag zelf de ventilatie bedienen als dat nodig is en heb een hekel aan die RF zenders, zeker als ik al een mooie inbouwschakelaar heb.
 
snap ik helemaal, zo'n vaste schakelaar in de keuken is gewoon fijner dan een rf-zendertje. als je de draden toch opnieuw laat trekken kun je je eigen schakelaars houden. succes ermee!
 
Als de bedrading zwakstroom is kan je eenvoudig met 2 relais de standen regelen vanuit de keuken. Met draden vervangen weet je niet waar je uitkom als je ze kapot trekt.
 
Maarja waarom zou ik de draden moeten vervangen als die nog prima zijn?

Ben inmiddels naar een Zehnder ComfoFan Silent afzuigunit aan het kijken, volgens leverancier kan deze wel "domme" zwakstroomschakelaars uitlezen die je op de printplaat aansluit, maar is hij nog even goed aan het navragen bij de fabrikant.
 
Ah kijk, ik heb inmiddels reactie. Als alternatief is er ook nog een Zehnder vaste bedrade schakelaar beschikbaar als dat nodig is. Dit was het antwoord:

"Na aanleiding van ons telefoongesprek heb ik contact opgenomen met Zehnder.

De ventilatie box wordt gevoed met 230V en de printplaat geeft 0-10V. Hierop kan dus zeker de 3-delige zwakstroom kabel.

Het enige waar wel rekening mee gehouden moet worden is aangezien we niet weten welk merk de 3-standen schakelaar nu heeft hij verkeerde signalen kan doorgeven. De Zehnder Comfofan pikt namelijk het aantal volt op die de 3 standen schakelaar doorstuurt, hierdoor weet die in welke stand die moet gaan afzuigen. Aangezien we niet weten welke bediening er nu hangt weten we niet hoeveel volt de schakelaar per stand doorstuurt naar de box toe en of die dan dus in de juiste stand gaat."


Mijn gevoel zegt dus dat het met mijn huidige 3 standen schakelaar wel werkend te krijgen moet zijn.
 
Ga je een zehnder box met 3 standen regelen dan word dit aangesloten op het 230v gedeelte. Bij het 0-10v gedeelte zijn 3 zwakstroomdraden voldoende maar dat regelt wel een potmeter of een paar weerstanden in serie met tussen aftakkingen.
 