Itho CVE-S ECO RFT SP ventilatiebox perilex vochtsensor aansluiten op Gira 3 sta

GeKo

  • #1
Hoi,

Ik heb het forum al 3x gelezen, maar geen bericht kon mij helpen. Daarom een nieuwe topic.

Ik heb op zolder een nieuwe Itho CVE-S ECO RFT SP ventilatiebox met vochtsensor opgehangen. Deze heeft een perilexstekker. In de keuken wil ik een 3 standenschaskelaar van Gira.

De perilex stopcontact heb ik aangesloten conform de gebruiksaanwijzing die bij de ventilatiebox zat. Ik heb nu nog geen grijze draad, ik snap dat ik dan maar 2 standen kan gebruiken.

Dit is het schema van de perilex:
16454676979814473284623350323366.jpg


Beneden in de keuken komen er 2 draden uit de muur. Bruin en zwart. Hier moet in de toekomst dus nog een grijze komen. De vraag is nu, hoe moet ik de zwarte en bruine draad aansluiten op de Gira 3 standenschaskelaar (art.nr 0149 00).

Het aansluitschema van de Gira schakaar is als volgt:
16454677561485917524753512044030.jpg

Op de schakelaar zitten 6 aansluitingen (genummerd van 1 tm 6)

Alvast bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Bruin op 2, 4 of 6. Zwart op 3. Grijs straks op 5.

Je hebt een 3-standenschakelaar met 0-stand gekocht (dus eigenlijk met 4 standen), die 0-stand ga je niet zomaar werkend krijgen met deze bedrading. Maar de ventilatie helemaal uitschakelen is toch niet het beste idee...
 
  • Like
Waarderingen: GeKo

GeKo

  • #3
Super! Het werkt :-)
Helemaal uit hoeft inderdaad niet.
Ik ga de grijze draad trekken en dan heb ik zacht, auto en hard. Bedankt!!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Een 3-standen schakelaar zonder 0-stand was misschien een logischere keuze geweest.

Maar goed, als de 0 je niet in de weg zit. :wink: Die doet nu effectief hetzelfde als 1.
 
  • Like
Waarderingen: GeKo