Itho CVE

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hi,

Wij hebben nog 'n oude mechanische ventilatie van begin jaren '90. In de keuken zit een schakelaar om deze naar stand 2 of 3 te zetten. Standaard draait hij zachtjes op stand 1.

Nu willen we deze mogelijk vervangen voor 'n nieuwer systeem met vochtsensor maar ik begrijp de handleiding niet goed denk ik. Hier staat;

"Stand 2 is de automatische stand wanneer sensoren (CO2, RV en/of PIR) zijn aangemeld. De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand."

Betekent dit nu dat zo'n ding altijd op stand 2 moet staan/draaien? Dat lijkt me 'n beetje overkill?

Wie weet raad? Thanx!

Screenshot_20221004-210413_Adobe Acrobat.jpg
 
Dat lees je verkeerd. Door de box op stand 2 te zetten staat deze in de automatische stand. Wil je handmatig op- of aftoeren, selecteer je 3 of 1.
 
Dankjewel! Kan dan handmatig alleen nog kiezen voor stand 1 of 3 dus.

En het systeem schakelt zelf naar stand 2 of 3 obv luchtvochtigheid? Beetje luchtvochtigheid stand 2, veel luchtvochtigheid stand 3? En anders stand 1 gewoon?
 
Waarschijnlijk ga je bij 1 en 3 de sensoren "overrulen". Dus bij teveel CO2 of luchtvochtigheid zal de box niets doen. In stand 2 gaat de box nagenoeg uit als er geen vraag is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan