Itho CVE-S ECO werkt niet goed

MarcelWI

  • #1
Beste allen,

Ik heb sinds een 1,5 jaar een Itho CVE-S ECO die naar behoren werkte.
Deze zit aangesloten op een perilex aansluiting.
Ik had destijds geen Itho hangen maar aangezien de box direct goed werkte na het aansluiten ga ik ervan uit dat dit goed zat/zit.
Zoals gezegd werkte de box goed en reageerde deze juist op de afstandsbeding.
Ook de RV sensor werkte goed, tijdens het douchen ging de box netjes sneller draaien en stopte dat na een poosje weer.
Sinds kort werkte deze RV sensor niet meer. wel reageerde de box nog op de afstandsbediening.
Dus hard/zacht/zandloper, maar niet op de automaat.
Box terug gebracht en een nieuwe meegekregen.
Deze weer gemonteerd en aanvankelijk deed die RV sensor het weer niet.
Vreemd vonden wij dus maar geprobeerd of dit met de standenschakelaar beneden te maken had.
Deze in een andere stand gezet en toen leek de automaat het warempel te doen, voor een paar dagen...
Nu doet de RV sensor het dus weer niet.
Wel werkt de afstandbediening weer gewoon hard/zacht/zandloper.
Ik merk wel dat als ik de afstandbediening van zacht naar automaat schakel de box heel iets sneller gaat draaien maar hij weigert in te schakelen als we gaan douchen.

Aangezien ik het bijna niet kan geloven dat er twee boxen achter elkaar niet goed zijn vraag ik mij af waar we dit probleem in moeten zoeken...
Of is het gewoon handiger er een 220v uitvoering zonder perilex neer te hangen??
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Enige dat ik kan bedenken is dat je de perilex niet correct hebt aangesloten.

Je zou even de spanning van de groep moeten halen, plaatje van de perilex wcd eraf schroeven en in kaart brengen welke draadkleuren op welke contacten zitten. Dat geeft ons al iets meer info.

Als je met een 2polige meter of multimeter spanning zou kunnen meten tussen de verschillende contacten en op basis van de verschillende schakelstanden dan zou het helemaal perfect zijn.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Gebruik je de interne RV sensor of een draadloze versie in het veld?
 

MarcelWI

  • #4
Vonken_trekker schreef:
Enige dat ik kan bedenken is dat je de perilex niet correct hebt aangesloten.

Je zou even de spanning van de groep moeten halen, plaatje van de perilex wcd eraf schroeven en in kaart brengen welke draadkleuren op welke contacten zitten. Dat geeft ons al iets meer info.

Als je met een 2polige meter of multimeter spanning zou kunnen meten tussen de verschillende contacten en op basis van de verschillende schakelstanden dan zou het helemaal perfect zijn.

Dat ga ik vanavond even doen.
Vraag ik mij wel af hoe het 1,5 jaar goed heeft kunnen functioneren.

Gr
 

MarcelWI

  • #5
Krunnie schreef:
Gebruik je de interne RV sensor of een draadloze versie in het veld?

De interne sensor.

Gr
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Er is een schoonmaakprocedure voor de ruimte rond de interne RV sensor maar dat zou na een week met een nieuwe ventilatiebox nog niet nodig moeten zijn. Het is hopelijk niet zo dat de afzuigkap in de keuken ook op het centrale ventilatiesysteem is aangesloten? RV sensoren kunnen slecht tegen vettige neerslag.
 

MarcelWI

  • #7
Krunnie schreef:
Er is een schoonmaakprocedure voor de ruimte rond de interne RV sensor maar dat zou na een week met een nieuwe ventilatiebox nog niet nodig moeten zijn. Het is hopelijk niet zo dat de afzuigkap in de keuken ook op het centrale ventilatiesysteem is aangesloten? RV sensoren kunnen slecht tegen vettige neerslag.
Nee, de afzuigkap zit niet op de ventilatiebox aangesloten.
Deze gaat via een apart kanaal direct naar buiten.
Wel zit er ergens in de keuken een ventiel voor afzuiging.

De box zelf ziet er naar een jaar draaien nog netjes uit.
De nieuwe motor + schoepenrad zijn nog als nieuw aangezien deze er net inzit.

Gr.
 

MarcelWI

  • #8
MarcelWI schreef:
Dat ga ik vanavond even doen.
Vraag ik mij wel af hoe het 1,5 jaar goed heeft kunnen functioneren.

Gr
Mijn multimeter is er helaas mee uitgescheden...
Met een spanningzoeker meet ik op L1 de fase.
Blauw zit op N
Bruin zit op L1
Zwart zit op L2
Zwart zit op L3
Aarde uiteraard op de aarde...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
En wat is dan N en L1 enzo? Op welke plekken zitten die? Dit is namelijk niet standaard in een perilex.
 

MarcelWI

  • #10
Vonken_trekker schreef:
En wat is dan N en L1 enzo? Op welke plekken zitten die? Dit is namelijk niet standaard in een perilex.
Op blauw N meet ik de nul
Op N1 meet ik de fase
IMG_9580.jpeg
 