Isoleren tiny house

Hallo,

Ik ben me aan het inlezen over isolatie van een tiny house.
Ik heb daar zelf het volgende idee over:

Van binnen naar buiten (wand):
12mm multiplex
dampdichte folie
75mmx50mm vuren balken met 70mm PIR isolatie met alu cachering. (die 5mm speling is geen probleem lijkt me?)
(Moet hier dan een dampopen folie tussen?)
Panlatten
Houten gevel

Is dit een 'fatsoenlijke' oplossing? En moet ik de dubbele folie gebruiken (binnen dichte en buiten open) bij PIR? En zal die PIR goed genoeg geklemd blijven zitten zonder lijm oid? Want als er geen damopenfolie tussen zit heeft die PIR als enige bescherming nog die houten gevel.
 
Van binnen naar buiten: 9 mm multiplex, damdichte folie, staanders + hoogwaardige isolatie, 9 mm OSB3, verticale regels, (geventileerde) houten gevelbekleding.

Of google eens op SIPS
 
70mm PIR is te weinig voor een nieuw huis. Je hebt 10cm nodig. Aan de buitenkant doe je normaal gesproken ook folie. De folie is afhankelijk van de gevelbekleding. Bij een open bekleding moet er bv. een veel betere folie komen.
 
Is er tussen de isolatie en de houten gevel ventilatie met buitenlucht is een dampremmende laag niet nodig. Ook de dampopenlaag zou ook achterwege kunnen blijven tenzij die houtengevel behoorlijk kan gaan kieren of de zon op de isolatie zou kunnen komen.
 
Bedankt voor jullie reacties.

Die extra laag OSB3 die Walker noemt zorgt natuurlijk wel voor flinke gewichtstoename, iets wat ik eigenlijk wil voorkomen omdat het gewicht onder de 3500kg moet blijven.
En 70mm is inderdaad vrij minimaal, maar het is een beetje een kwestie van ruimte vs isolatie. En aangezien het maar een kleine ruimte is is die vrij makkelijk te verwarmen leek me. Of denken jullie dat 70mm echt te weinig is?

Stel ik wil het zonder die OSB3 doen, kan ik in de plaats daarvan dan gewoon dampopen folie gebruiken? Of welke opbouw raden jullie dan aan?
 
Als je er echt in wil gaan wonen zou ik het beter isoleren. Isoleer het goed en je hebt bijna geen verwarming meer nodig. Dat bespaar je dan weer. Bovendien zijn de eisen uit het bouwbesluit heel duidelijk. Je hebt ook een vergunning nodig, dus die eis zal getoetst gaan worden.

@Walker: Waarom raad je OSB aan de buitenkant aan?
 
Mijn 2 centen:

Waarom niet aan de buitenkant isoleren tegen de houtenconstructie aan en een continu doorlopend isolatieschild maken met alu-PIR (mes en groef), alu tape afplakken etc. Het PIR met alu cachering is dan zelf een dampscherm. Dit principe wordt ook wel bij "massief passief" toegepast. Buiten kun je natuurlijk een open folie gebruiken om het PIR te beschermen.

Het lijkt mij erg lastig *blijvend* dampdicht te werken met een folie aan de binnenkant gelet op stopcontacten, moeilijke aansluitingen etc en het feit dat tape nog wel eens los kan gaan zitten. Terzijde: foliegebaseerde passiefwoningen hebben nog wel eens last van een verslechterende blowertest na het verloop van jaren, wat al aangeeft dat blijvend luchtdicht werken met folies een uitdaging is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan