Op het moment zijn we druk bezig met een woning. EPC moet 0,6 zijn en dat wordt voor een deel gehaald door behoorlijk goed te isoleren. RC5 voor de gevels, RC 6 voor dak en vloer.
Nu zag ik dit detail in de tekeningen voor de fundering (die helaas op palen moet):
Het lijkt mij dat de gele vlakken koudebruggen zijn. Warmte kan nu van binnen via:
cementdekvloer -> druklaag + balken combinatievloer -> kalkzandsteen binnenspouwblad -> fundering -> palen
van binnen (20 'C) naar de grond (10'C). Lijkt mij niet perse bevorderlijk?
De buitengevel is wel geïsoleerd van de fundering dmv foamglas maar door dat de fundering toch al afkoelt door de funderingspalen lijkt me deze isolatie niet perse nuttig?
Het lijkt erop dat dit een SBR referentiedetail is (kan ik zelf niet beoordelen, geen abonnement bij SBR). Het is in ieder geval een detail dat ik vaker heb gezien.
Maak ik ergens een denkfout?
Is er een betere manier om dit detail uit te voeren? Bij voorbaat dank!
Nu zag ik dit detail in de tekeningen voor de fundering (die helaas op palen moet):
Het lijkt mij dat de gele vlakken koudebruggen zijn. Warmte kan nu van binnen via:
cementdekvloer -> druklaag + balken combinatievloer -> kalkzandsteen binnenspouwblad -> fundering -> palen
van binnen (20 'C) naar de grond (10'C). Lijkt mij niet perse bevorderlijk?
De buitengevel is wel geïsoleerd van de fundering dmv foamglas maar door dat de fundering toch al afkoelt door de funderingspalen lijkt me deze isolatie niet perse nuttig?
Het lijkt erop dat dit een SBR referentiedetail is (kan ik zelf niet beoordelen, geen abonnement bij SBR). Het is in ieder geval een detail dat ik vaker heb gezien.
Maak ik ergens een denkfout?
Is er een betere manier om dit detail uit te voeren? Bij voorbaat dank!