Isolatieplaten tegen binnenkant steensmuur

Ruan

  • #1
Hallo vaklieden,

Ik wil een droge steensmuur aan de binnenzijde isoleren met 8 cm dikke PU platen met alu folie.
Dus de platen gaan echt tegen de binnenkant van de buitenmuur.

Daarna een spouw van 2 cm.

Hiervoor wil ik dan een gipsblokken wand zetten.

Kan dit zo gedaan worden?

Groeten Ruan
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Plaats de PU platen 2 cm aan de buitenmuur met twee tot 4 cm ruimte, hierdoor is er enige ruimte om te voorkomen dat er een capilaire werking ontstaat tussen de stenen en de PU plaat, bij eventuele vochtdoorslag kan het water dan langs de platen naar beneden lopen en kunnen er grote vochtplekken ontstaan.

Een muur kan droog lijken maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, door verdamping aan de oppervlakte voelt het dan wel droog aan.

Vastzetten kan met rotvrij hout of met stukken hardschuim en pur, plak de naden van de platen wel af.
De gipsblokken kunnen tegen de platen gelijmd worden.
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #3
Als je wil profiteren van de alufolie voor de terugkaatsing van de warmte, hou dan toch een klein beetje afstand tussen alufolie en gipsblokken, anders gaat dit effect verloren.
Wat ook kan, maar iets minder (isolatie)effectief, is de gipsblokken tegen de platen lijmen maar de alufolie naar de steensmuur zijde gericht.

Groeten, Hein
 

Ruan

  • #4
Jan en Hein bedankt voor jullie antwoorden.

Nog wat aanvullende vragen:
Begrijp ik Jan goed ?: De pu platen 2 tot 4 cm vanaf de buitenmuur vastzetten.

En Hein? De alu zijde naar de gipswandzijde?

De gipswand er zo dicht mogelijk tegen aan?
Is 8 cm pu plaat dikte voldoende?

Groeten Ruan
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als je de alufolie aan de gipswandzijde houdt, dan moet je een kleine spouw aanhouden, 1 cm is genoeg. Voor de ventilatie aan de steensmuurzijde is 2 cm voldoende. Het hangt van de spouwbreedte af hoe dik je PU platen dan nog kunnen zijn. Hoe dikker hoe beter natuurlijk. Denk je trouwens wel aan ventilatiegaten onder in de buitenmuur naar de spouw toe?

Groeten, Hein
 

Ruan

  • #6
Dank je wel voor je snelle antwoord Hein.

Met je antwoord is het me nu helemaal duidelijk hoe ik het geheel bouwkundig op ga zetten.
De gevel is een meter of 7 hoog, incl. puntdak.
Volstaan dan enkele ventilatieopeningen op de begane grond?
Dus op bovenverdieping is dit niet nodig?

Groeten Ruan
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #7
Hangt er een beetje van af. Als de spouw doorloopt dan zijn enkele ventilatie-openingen op de bagane grond voldoende. De spouw moet aan de bovenzijde ook niet hermetisch worden afgesloten. Er moet als het ware een schoorsteen-effect mogelijk blijven.

Groeten, Hein
 

Ruan

  • #8
Hein,

Het is me nu helemaal duidelijk!
De mist omtrent deze verbouwing is opgetrokken.

Bedankt voor je duidelijke uitleg.

groeten Ruan
 