Isolatieglas 1.1 HR 5-*4 (HR+)

Klusser_de_klus

  • #1
Beste klussers,

Ik heb een vraagje. Tijdje terug een huis gekocht. Oude bewoners lieten weten dat zij ooit een ruitje hebben moeten intikken in de woonkamer doordat ze buiten gesloten waren.

Van het ruitje wat vervangen is heb ik een factuur. Helaas bestaat het bedrijf dat het ruitje heeft vervangen niet meer.

Zie svp het bestand. Er staat Reno isolatieglas 1.1 HR 5-*4 (HR+).

Denken jullie ook er met 1.1 bedoelt wordt U-waarde 1,1? Maar dat staat toch gelijk aan HR++? Waarom staat er dan HR+?

Kan iemand misschien ook uitleggen wat dit betekend 5-*4? Ik denk dat het iets met de spouw van mijn raam te maken heeft, maar ik kom er zelf niet uit.

Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Bij voorbaat dank.

Mvg,
Stephen

Glas_bestand verwijderen.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Het sterretje geeft de positie van de folie aan. In dit geval op de buitenzijde (spouwzijde) van het binnenblad. Je spouw is 10 mm dik, dus de totale ruitdikte zal 19 a 20 mm zijn, afhankelijk van de dikte van de folie.
 

Karel050

  • #3
Bij mij staat op de offerte in 2022 1.1 HR 5-*4 (HR++)
voor 13 mm spouw gevuld met Argon gas.
Voor HR++ is de minimale U-waarde 1,2 W/m2.K.
Ik vind op internet één leverancier die met spouw van 13 mm de U-waarde 1,1 W/m2.K levert.
Dat is van het merk Semco Renova TPS

Als het goed is staat er op het profiel die tussen het glas zit en door het glas zichtbaar is ook welke isolatie waarde (of HR type) het betreft.
 

Karel050

  • #4
Bij een andere leverancier is Ug=1,2 W/m2.K bij een met argon gevulde spouw van 13 mm
& Ug=1,1 W/m2.K bij een met argon gevulde spouw van 15 mm.
 