Isolatie van betonnen plafond, en afstand tussen balken.

Bernhard

  • #21
Met Chat GPT moet je wel begrijpen wat er staat.
De uitleg is niet van toepassing op jouw probleem.
Het probleem is een te lage luchttemperatuur tussen de isolatie en het dak.
De waterdamp, uit de woning, zal zich door het kleinste gaatje verplaatsen naar het koude deel in het plafond en kan daar bij onvoldoende ventilatie condenseren.
Deze ruimte moet worden geventileerd met buitenlucht.
De waterdamp kan dan naar buiten ontsnappen.
In de voeg een paar bijen klemmen
 

John1965

  • #22
Deze ruimte moet worden geventileerd met buitenlucht.
De waterdamp kan dan naar buiten ontsnappen.
Dat is makkelijk.
De muur van die kamer loopt niet helemaal tot bovenaan het betonnen plafond.
Wilde die muur niet direct in verbinding brengen met het koude plafond.
Er is dus al ventilatie van die ruimte.
 

Charel

  • #23
Bernhard schreef:
Het probleem is een te lage luchttemperatuur tussen de isolatie en het dak.
De waterdamp, uit de woning, zal zich door het kleinste gaatje verplaatsen naar het koude deel in het plafond en kan daar bij onvoldoende ventilatie condenseren.
Deze ruimte moet worden geventileerd met buitenlucht.
De waterdamp kan dan naar buiten ontsnappen.
In de voeg een paar bijen klemmen
Als ik het goed heb begrepen wordt de gehele ruimte tussen het plafond en de dakvloer gevuld met isolatie en blijft er geen lege ruimte over en dat is zoals het hoort.
Een ventilatieruimte tussen de dakvloer en de isolatie die in verbinding staat met de buitenlucht is sterk af te raden. De isolatie verliest hierdoor veel van zijn waarde en het condensatierisico kan hier enkel maar groter door worden.
Het is vooral de onderliggende ruimte die goed en constant moet worden geventileerd. Net zoals de gehele woning trouwens.
 
  • Like
Waarderingen: John1965