Hallo,

Ik ben een huis uit 1920 aan het verbouwen. Ik ben nu bezig met het dak isoleren.

Ik heb tegen het dakbeschot dampdoorlatende folie geniet. Vervolgens 17 cm glaswol en dan aan de binnenzijde weer dampremmende folie. Nu heb ik 1 zijde gedaan en ben bezig met de andere kant. Nu merk ik dat aan de kant die al redelijk af is veel condens tussen de isolatie en de dampopenfolie zit.

Zou dit komen doordat het dampremmende folie nog niet compleet dicht is?

Zou dit nog gaan opdrogen denken jullie?

Of kan ik het beste alles er weer af halen en wellicht de dampdoorlatende folie achterwegen laten en een ruimte er tussen laten voor ventilatie?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Je hebt al een dakbeschot. Wat voegt een dampdoorlatende folie aan de warme zijde van het dakbeschot dan nog toe?

Sowieso zul je zsm de dampdichte folie ook helemaal luchtdicht aan moeten laten sluiten in de nok en op de wanden.
 

ben9561

  • #3
Die dampdoorlatende folie is geadviseerd om de boel beter luchtdicht te maken. In mijn dakbeschot zitten her en der kieren omdat de planken daar niet optimaal meer op elkaar aansluiten. Er zijn verder geen lekkage want dat konden we de afgelopen maanden mooi zien.

Ja we gaan er zsm mee bezig. Maar een week zal het nog wel duren.

Maar de volgorde is opzich goed?

En zal de isolatie nog drogen? Het zit wel echt tussen de folie en de isolatie, nog niet in de isolatie.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Hoe is die ruimte nu in gebruik?
Kan je de ruimte goed ventileren en de temperatuur flink naar beneden brengen?
Dan zal er geen nieuwe condens meer ontstaan en het kunnen drogen.

Ja, de volgorde is goed, met kieren gaat de isolatiewaarde van minerale wol sterk omlaag.
 

ben9561

  • #5
Het is de bovenverdieping. Het zal daar ongeveer 15 graden zijn nu. Er is ook wel wat ventilatie maar niet veel. Het nu natuurlijk ook koud buiten. Dus ideaal is het niet.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
vochtigheidspercentage in de lucht en de temperatuur bepalen het damppunt.
Stel dat dat nu 10 graden is. Het dakbeschot achter de isolatie en dus ook het folie is kouder, waterdamp zal daar condenseren.

Breng je de vochtigheid en de temperatuur van de ruimte naar beneden dan wordt het damppunt lager, dat wil je lager hebben dan de temperatuur van het dakbeschot.

Het klinkt raar, met zet een raam open met een ventilator ervoor of laat het doorwaaien als het buiten weer wat droger is.
Scheelt ook in de hoeveelheid glaswol in de lucht.

Met een hygrometer en een thermometer kan je het wat beter in de gaten houden.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Voor het beste resultaat had de folie aan de andere kant van het dakbeschot moeten zitten, net onder de pannen. Dan wordt ook het dakbeschot beschermd.
 

ben9561

  • #8
Oke dus ventileren! Is het beter om de dampremmende folie er eerst af te halen. Dan alle zijden isoleren en dat in 1x keer de dampremmende folie aanbrengen?

En een raam open zetten is natuurlijk geen probleem maar met deze buiten temperaturen is dat wel een dingetje. Ik wil niet dat de boel gaat bevriezen.

Ik snap dat die folie beter aan de buitenkant kan, maar dat was geen optie.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Een beetje vocht in de glaswol is niet zo erg, dat dampt er in de zomer er wel weer uit.

Als de glaswol nat is, dan weet ik het ook niet.

De dampremmende folie er weer af halen, maakt het mogelijk alleen maar erger.

Ik raad wel aan de luchtvochtigheid te gaan meten (kleine hygrometers kosten weinig)
Ook in de rest van het huis. Je hebt behoorlijk minder ventilatie doordat het op zolder niet meer doortocht. Dat is prima, maar wel iets om rekening mee te houden.
 

ben9561

  • #10
Helder! De isolatie zelf lijkt niet nat. Het condens ligt als ware op het glaswol. Bedankt voor de reacties!
 

ben9561

  • #11
Nog een vraagje vanaf deze kant. Als ik de dampremmende laag dichtgemaakt heb. Dan blijf het dauwpunt toch gelijk? Dan ontstaat er als nog condens toch?

Bij een ander deel van het dak is er glaswol aangebracht met een aluminium folie aan de binnenzijde. Dakzijde zit ongeveer 5 cm lucht tussen waar het behoorlijk tocht. Daar is het dakbeschot wel helemaal droog.

Ook heb ik een vak open gemaakt welke naar mijn mening zo goed als dicht zat. Ook daar is net zoveel condens als op de andere plekken.
 

ben9561

  • #12
Hier de foto's van de situatie.

20210117_094929.jpg
20210117_094932.jpg
20210117_094944.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Je schrijft dampremmende laag dicht gemaakt. Ik zie nogal wat mankementen en zelfs een gat in de damprem wat bedoel je precies.
Het dauwpunt blijft het zelfde maar de hoeveelheid vocht wordt door de damprem verlaagd.
Meer info.
Alinia 2 klopt precies. Het vocht wordt weg geventileerd.
Naar mijn mening, als ik zie hoe de damprem tot nu toe is aangebracht wordt er iets niet helemaal goed begrepen.
 

ben9561

  • #14
Nee de dampremmende folie snap ik. Daar zit nu een gat in om te voelen hoeveel de condens is. Ik snap dat elk gaatje en kier dicht moet. Daar zijn we nu druk mee bezig. Bedankt voor het antwoord.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #15
Zolang het niet helemaal dicht zit, kan er condens vormen. Je ziet daarmee hoe belangrijk goed afplakken van de naden is.
De wol is met elkaar in verbinding dus vocht zal je dan overal aantreffen. Via de nok waar ik nog wol zie, trekt het overal naartoe.

De glaswol met alulaag zal door de tocht een behoorlijk lagere isoaltiewaarde hebben, die tocht gaat een stuk de wol in. Geen vocht, maar ook veel minder isolatie.

Om het zeker te weten zal je eerst alles dicht moeten maken, wachten op warmer weer en dan pas weer kijken. Het zal ook bij koud weer langzaam drogen hoor.

ps. dat gat in het midden, is er net bewust ingemaakt om te kijken toch?
 

ben9561

  • #16
Oke dank je wel! Ja dat gat is bewust inderdaad!
 