Interne bedrading groepenkast

Part

  • #21
Als het een nieuwe bedrade groepenkast direct van hager dan zou ik er niets aan veranderen en kun je er vanuitgaan dat hij goed is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
@Garbrand
Niet dus maar jij weet het allemaal vast veel beter.

Het gaat in dit geval iig niet om de overgangsweerstand.
 

Garbrand

  • #23
Via elektro online, dus niet rechtstreeks.

Headhunter: Waar wel om dan?
Kun je iets duidelijker in je antwoorden zijn?
 

Fiesiekus

  • #24
Je moest eens weten hoeveel apparatuur slecht wordt afgeleverd.
 

Garbrand

  • #25
Hoe dient volgens de normen de Nul aangesloten te worden in een 3-fasen groepenkast met 1 hoofdschakelaar, 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1 driefase aardlekschakelaar?

Zoals de groepenkast is aangeleverd gaan er 4 draden onder 1 klem vandaan naar elke aardlekschakelaar. Mag dit of wordt dit normaliter anders gedaan.

Zelf dacht ik dat normaal gesproken de draad vanaf de hoofdschakelaar doorgelust wordt van aardlek naar aardlek.

Graag alleen reacties welke inhoudelijk op mijn vraag ingaan.

Alvast bedankt voor de reacties.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #26
Toipcs samengevoegd.
 

Matje

  • #27
Vier (soepele) aders onder één klem is knoeiwerk. :!: Normaliter twee aders in één twin-adereindhuls of aftakblokje. De meeste groepenkasten hebben standaard verdeelblokjes (railtjes) die tussen hoofdschakelaar- en aardlekschakelaar komt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Dat was al eerder getypt
 

Matje

  • #29
Mmh, wat ik bedoel heb ik nog niet voorbij zien komen :shock:

In deze link een foto, de hoofdschakelaar moet je er even apart in een kastje eronder bijdenken :wink:

offline
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #30
Ik bedoel van die twin hulzen en Max 2 draden onder 1 klem.
 

Garbrand

  • #31
Matje bedankt, het is me duidelijk. Er moeten verdeelblokjes komen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #32
Vooral alleen lezen wat je wil lezen.
 

Garbrand

  • #33
Heb je nog toevoegingen headhunter? Ik ben geintereseerd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #34
Je hebt die blokjes niet nodig, als je een aantal pagina's terug had opgelet had je een mogelijkheid kunnen verzinnen die aan alle eisen voldoet.
4draden 2xtwinhuls = 2 draden onder 1 schroef

of je gaat met 2 draden vanaf je hoofdschakelaar naar ieder een aardlek en lust er 1 door van aardlek naar aardlek.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu