Intergas xtreme 36 aanvoer temperatuur

Aanvoer temperatuur wordt niet gegaald.

Wie kan mij helpen.

Intergas xtreme 36
Aan/uit thermostaat
Aanvoer 75 graden ingesteld
Pomp staat op 65% standaard ingesteld.
16 radiatoren. Goed geïsoleerd huis 2010
Vermogen ketel staat op 23kw en aanvoer temperatuur naar 1 uur op 50 graden. Huis wordt goed warm binnen 1 uur 3 graden warmer. Maar de aanvoer en retour zijn bijna gelijk. Ik begrijp niet dat de aanvoer temperatuur niet oploopt tot 75 graden. Staat de pomp te hoog ingesteld?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er is blijkbaar geen hogere temperatuur nodig.
    Maar ik zou met een kleine dT roch eens kijken naar de waterzijdige balans.
     
    Dat gaan we ook doen. Vandaar dat ik naar de instellingen van de ketel aan het kijken was. Maar ik denk eerst waterzijdig inregelen en dan de rest.
     
    Status
    Niet open voor verdere reacties.