Intergas VR H22 brander slaat niet meer aan

Daantjes

  • #1
Hallo allemaal

Ik heb een IntergasVR H22 ketel en de brander slaat na verloop van tijd uit en gaat niet meer aan. Als ik vervolgens de stekker een uur uit het stopcontact laat slaat de brander direct aan. Hij doet het dan weer een tijdje (soms een half uur, soms een paar uur) en gaat dan weer uit.
Het probleem is vorige maand begonnen. Ik heb toen eea uit elkaar geschroefd (zoals oa. de branderkamer) en toen deed hij het ineens weer een aantal weken. Nu is vorige week het probleem terug gekomen. De waakvlam brandt maar bij aanvraag van de KT of tapwater slaat de brander niet meer aan. Als ik de stekker er dus uit trek en weer in doe, doet hij het weer even.

Ik heb het volgende al ondernomen:
Ik heb de brander al schoongeblazen met een compressor
Ik heb ook het systeem bijgevuld. Ik heb hem ook ontlucht maar er zit nog een beetje lucht in het systeem. Erg lastig om dit eruit te krijgen. Ik heb het expansievat en de ketel zelf nog niet ontlucht. Is dit ook nodig?
Ik heb de drukverschilschakelaar doorgemeten n maar die doet het gewoon. Het lukt me niet om de ventilator schoon te maken, die zit flink ingebouwd. Maar als de ketel het niet doet, en ik zuig aan het slangetje van de ventilatorruimte naar de drukverschilschakelaar en dan slaat hij ook niet aan. Is mijn conclusie juist dat het dan niet aan de ventilator ligt?
Iemand tips? Help! Het wordt erg koud! 

Groetjes daan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Betreft het een H22vrsw.

Eerst even correcte type vermelden aub.
Welke kamerthermostaat?

Gaat de waakvlam uit?
 

Daantjes

  • #3
Hoi,

Het is een Intergas VRTW LowNox Ps ketel

De KT is een Elro maar ik weet het typenummer niet. Staat er niet op.

Als de brander uitgaat blijft de ventilator draaien en de waakvlam blijft aan.

Systeem heeft jaren samen gefunctioneerd, maar de ketel doet al langer een beetje raar. De brander sloeg niet altijd aan op de KT. Om het huis te verwarmen draaide ik aan de draaiknop van de keteltemperatuur. De brander sloeg dan wel aan en hij verwarmde de CV mee. Als het huis op temperatuur was draaide ik de keteltemperatuur weer naar beneden.

Daarnaast vind ik het vreemd dat de ketel vaak aan en uit slaat (als hij het doet) wanneer ik CV vraag.Of is dit normaal.

alvast bedankt voor de hulp!

groetjes daan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Als ik dit al lees wordt het zwaar tijd dat je eens onderhoud uit laat voeren en alles goed laat controleren.
Het is niet de bedoeling om via de thermostaat van het ketel water de temp.. Te regelen buiten de kamerthermostaat om.
 

Daantjes

  • #5
Hoi,

Nee dat snap ik dat het niet de bedoeling is. Maar je moet toch wat :)
Er is recentelijk onderhoud uitgevoerd aan de ketel. Sterker nog, na het onderhoud deed het systeem het minder goed.

Ik sta op het punt een onderhoudsmonteur te bellen maar ik wil het eerst zelf even proberen. Ik heb na mijn ervaring van de vorige keer niet meer zon vertrouwen in onderhoudsmensen.

De ketel slaat op CV om de minuut aan en uit. Kunnen jullie iets met deze informatie?

groeten daan
 

Xr8

  • #6
Kan de ketel zijn warmte wel kwijt? Luchtbel, voldoende radiatoren open?

Succes.
 

Daantjes

  • #7
Hoi,

Ja daar zat ik dus ook aan de denken (of een gammele pomp)

Ik heb zo goed als ik kan ontlucht. Alle radiatoren staan open. Op de CV zit ook nog een kraantje. Moet ik die ook ontluchten of doet de automatische ontluchter zijn werk. Idem voor het expansievat.

groetjes daan
 

Daantjes

  • #8
Hoi allemaal,

Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden. Ik heb de ketel vandaag weer aangezet en de omgezette rand onder de ventilator werd enorm heet. De ketel sloeg uit maar de warmtewisselaar bleef koud. (aluminium kastjes tussen de CV en de pomp). Ik heb de ontluchtingsnippel op de wisselaar opengedraaid en daar komt heel veel lucht uit. Hij is nog steeds niet helemaal ontlucht.

De ketel loopt nog! Ik ga hem blijven ontluchten.

De ketel slaat op de cv nog best vaak af en aan. Om de paar minuten. Is dit normaal?

groetjes daan
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Zolang er lucht in de wisselaar blijft zitten, zal de ketel frequent blijven aan en uit slaan. Hij kan dan zijn warmte niet kwijt.

Zorg dat "alle" lucht eruit is en dat er weer voldoende cv water is bijgevuld.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu