Waakvlam problemen Intergas H22VRSW ketel

Mascha

  • #1
Wie o wie kan mij helpen? Ik heb sinds 3 maanden gedoe met mijn Intergas H22VRSW ketel; de waakvlam gaat uit bij warmwatervraag. Het is een open toestel van zo'n 6 jaar oud in een kast in mijn slaapkamer. Niet ideaal maar dit was zo toen ik het huis kocht... Als ik de verwarming aan doe heeft ie geen problemen. Er zijn al allerlei dingen vervangen; waakvlamset, maximaalbeveiliging, waterdrukmeter.
Het rare is dat het dus alleen gebeurt als ik warm water vraag.

Wie o wie heeft een oplossing!!

Alvast bedankt voor een antwoord!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wel voldoende ventilatie
En volgens mij is een vrsw een gesloten toestel
Dacht ik.

Kan ook zijn dat de branderdruk te hoog staat
Waardoor hij de waakvlam op vol vermogen
Van het thermokoppel af trekt.
 

Mascha

  • #3
Hmm, mijn installateur zegt dat het een open toestel is zonder ventilator? De branderdruk is ook al naar beneden bijgesteld maar nog steeds hetzelfde probleem, warmwater dus ook stuk minder warm... Heb je nog andere ideeën, ben zo langzamerhand radeloos...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Als jij al met een installateur bezig bent moet je het met hem afhandelen.
Wij zijn een klus form zie forum regels
 

Mascha

  • #5
Ja ik begrijp het maar ik wilde het toch proberen! Omdat de beste man het ook niet meer goed weet, vandaar.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dan laat hij de fabriek er maar bij komen.
 

Gzn

  • #7
Mascha, dit is gewoon een open gastoestel met een rookgas buis van 130 mm. Dit apparaat geeft ongeveer de helft van zijn vermogen bij CV vraag en het dubbele bij warmwater vraag (indien er niets aan de fabrieksinstelling veranderd is). Dat gaat met een 2 trapsregeling, toestel verbruikt dan ook eens zoveel gas. Misschien heb je een reduceerklep voor je gasmeter zitten (foto?). Die dingen gaan ook wel eens kapot. Zo dat het bij verwarmen wel allemaal werkt, maar bij warmwater net te kort schiet.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Zoals al gezegd, kan de installateur het beste even bij de fabriek ten rade gaan.

Of laat eens een andere installateur komen, als hij dat niet wil of kan.

Uit u vraag blijkt, dat u zelf (met alle respect) niet echt zelf aan de ketel kunt werken.
Dus ga er zelf niet aan liggen prutsen aan de ketel.

Daarom sluit ik nu ook dit topic, omdat het geen echte klusvraag is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu