Intergas Prestige wegvallende waterdruk

Joe64

  • #1
Van mijn Intergas Prestige valt, wanneer ik de warmwater kraan opendraai, kortstondig de waterdruk weg. Wijst dat op een defect omschakelventiel?
Joe64
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Dus je zet de kraan open, er komt even water uit, dan even niks, en dan weer wel?
Klink mij eerder als een inlaatcombinatie die niet helemaal lekker werkt.
 

Joe64

  • #3
Klopt, ik draai de warmwater kraan open, er komt een klein beetje water uit en dan hoor ik een drukstoot in de leiding en vervolgens stroomt het water weer. Het gebeurt niet altijd, ik heb de indruk dat het alleen voorkomt als de CV ingeschakeld is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mij zit er in de Intergas ketel niets wat dit kan veroorzaken. Ik zou de inlaatcombinatie verdenken.
 