Intergas kombi-kompakt HRE blijft storing '4' geven

En 4 zou betekenen 'geen onsteking' doch gas is open, lamellen zijn schoon.
Verder googlen hintte op syphon verstopt.
Deze was inderdaad vervuild, deze gereinigd samen met de condensbak.
Alles nagelopen en schoongemaakt, doch na half uur weer uitval CV en weer storing 4.

Ik weet niet waar/hoe ik het verder moet zoeken?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je hebt alles open gehad heb je ook het toestel opnieuw afgesteld?
    Gok van niet of je moet een rendementsmeter in je bezit hebben.
    Maar kijk eerder eens naar de ontsteek cq ionisatie elektrode en het bijbehorende signaal.
    4 kan meerdere oorzaken hebben maar begin met de simpelste.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan