Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 36/30

Mpda

  • #1
Beste allemaal,

wij hebben sinds kort een vreemd probleem met onze Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 36/30.

01. Code 4 in display
02. Ketel is schoongemaakt van binnen, sifon allemaal schoon gemaakt.
03. Ontsteek ionisatie vervangen
04. Ontsteek kabel vervangen
05. Ontsteek unit vervangen

Er in 2015 een gasblok vervangen

De storing komt meestal 1 x per dag, dus reset of een ander geaard WCD en probleem is voor een dag opgelost.
( reset, gaat van 3 naar 4, 3 naar 4 )


wat zou het nog meer kunnen zijn ? en zou er met het gasblok van 2015 nog iets afgesteld kunnen worden ?
 

KlusserHein

  • #2
Je kunt proberen, de ketel via een verlengsnoer op een andere groep te zetten.
Dan kun je misschien zien of het aan de aarde ligt.
 

Mpda

  • #3
Bij een andere WCD en andere groep hetzelfde probleem
 

Marcn88

  • #4
Loslatend wolfraam van branderdek, afstelling co2, veertje rechts bovenin bij bevestigingschroef brander
 

Mpda

  • #5
Uiteindelijk de aardpen die los zat op de aardrail

Opgelost.
 