Intergas ketel valt veel uit en warmt niet op

Sph.vandalen

  • #1
Het is een wat oudere ketel volgens mij, hij doet het niet meer valt veel uit en wordt niet meer warm. Iemand zo snel een idee wat dit kan zijn, en wat de beste oplossing zou zijn ?

Bijgevoegd enkele afbeeldingen;





 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Gezien het feit dat onze glazen bol defect is hebben we toch iets meer info nodig
Ketel valt uit?
Wanneer?
Bij warm water vraag of cv vraag.
Welke code wordt dan zichtbaar in het display?
Type ketel?
Het merk is te zien, een intergas.
Wanneer was het laatste onderhoud aan de cv ketel?
 

Sph.vandalen

  • #3
Obelix2 schreef:
Gezien het feit dat onze glazen bol defect is hebben we toch iets meer info nodig...
Waar is die goede oude tijd dat die dingen nog zonder stroom werken...

Het is niet mijn ketel, vandaar deze beknopte info;

normaal als geen warm water > reset

reset werkt nu niet meer, thermostaat in kamer knipperd F1 (?)

rode knop reset indrukken, van 4 naar 6 en dan knipperen met 1
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Bij een knipperende 1 is de aanvoer sensor defect (vaak ook de retour sensor). Ik vervang ze altijd tegelijk. Dit zijn de sensoren aan de linkerkant van de wisselaar. Bovenste sensor is de aanvoer sensor en de onderste de retour.

Onderstaande zal alleen op CV vraag gebeuren:
Bij een stil staande 1 betekend dat de ketel op temperatuur is en dat hij wacht to hij wat is afgekoeld. Dit krijg je als alle radiatorkranen dicht staan, of de pomp vast zit.
 

Sph.vandalen

  • #5
Screech schreef:
Bij een knipperende 1 is de aanvoer sensor defect (vaak ook de retour sensor).

Alles laten repareren of een nieuwe aanschaffen ? Nu het nog lekker rustig is in de zomer ?
 

Xr8

  • #6
Repareren is zeker een optie, dit merk heeft relatief goedkope onderdelen. Laat de ketel ook goed schoonmaken en daarbij de voorplaat pakking vervangen. Bij nalatig onderhoud geven deze ketels wel eens verstoppingsproblemen. Aangegeven sensor is een droge sensor en snel te vervangen.

Laat indien dit nog niet is gedaan ook een modificatie veer in het gasblok zetten en de ketel afstellen.

Succes.
 