Intergas HRE 28/24 A slaat aan zonder vraag.

We hebben een Intergas HRE 28/24 A.

De volgende vraag:
Onze kamerthermostaat staat ingesteld op 16 graden en de gemeten temperatuur is 16.5 als we naar bed gaan of afwezig zijn.

Hetgeen gebeurt is het volgende. De ketel gaat toch verwarmen terwijl er geen vraag van de thermostaat is. Dit is vaak maar heel kort.
Er is dan geen vlammetje aan op de thermostaat (Honeywell chronotherm touch aan/uit).
Soms ook is er wel een vlammetje op thermostaat te zien terwijl gemeten hoger (halve graad) is dan ingestelde.

Ik zou verwachten dat de ketel niet zou verwarmen omdat gemeten temperstuur hoger is.

Comfort functie tapwater staat uit.

Is dit een normaal verschijnsel?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Heb je vloerverwarming aangesloten op deze ketel?
    Het kan zijn dat de pomp van de vlv circuleert over de warmtewisselaar van de ketel, en dientengevolge het tapwater afkoeld, waardoor de ketel aanslaat om het tapwater op temperatuur te houden.

    Indien er een vloerverwarming aangesloten is op de ketel, dient een keerklep of zoneventiel geplaatst te worden in aanvoer of retour (kijk hiervoor in het instructieboekje van Intergas)
     
    waardoor de ketel aanslaat om het tapwater op temperatuur te houden
    Dit is wel van toepassing als de comfort functie op aan staat, niet op uit. De kamerthermostaat heeft een vast aantal schakelingen per uur, standaard 6x. Hoelang de ketel in die 6x brand word berekend met informatie als afkoelsnelheid ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur. Als de gemeten temperatuur onder de ingestelde temperatuur dreigt te komen zal begonnen worden met 6x warmte te vragen.
     