Intergas HRE 24/18 start cv niet

Dr88

  • #1
Ik heb een nieuwe Intergas HRE 24/18 geinstalleerd en warm water geeft hij wel af maar de cv doet niets wat kan dat zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Cv ingeschakeld?
 

Dr88

  • #3
Sorry hoe bedoelt u dat ?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
War voor een kamerthermostaat heb je?

En waar heb je die aangesloten.

Cv op druk.
 

Dr88

  • #5
Ik heb een chronotherm 4 aangesloten op connector x4 punt 6-7 , keteldruk is 1.9
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Vreemd zou moeten werken
 

Dr88

  • #7
Ja dat dacht ik ook ik ben bang dat ik wat over het hooft zie .
Het enige wat hij gedaan heeft is het tapwater opgewarmd en als ik de ww kraan open draai gaat hij wel tapwater verwarmen maar geen cv en verder ook geen storingsmelding op de Display .
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Vaak voorkomend kwaaltje, vastzittende pomp.

Geeft t diplay wel de gevraagde cv temperatuur aan?
Dan met een platte schroevendraaier de dop in het midden van de pomp verwijderen en in de draairichting van de pomp [staat erop met pijltjes] de pomp even helpen met dezelfde schroevendraaier.

LET OP, er komt HEET cv water uit, pas op je vingers en hou er een paar doeken bij om heea op te vangen en/of af te dekken.
 

Dr88

  • #9
Display geeft gevraagde water temp aan.
De pomp heb ik zoals hierboven beschreven getest en is los .
als ikww tap geeft hij in de linker display de temp aan en in de rechter de functie van het moment .
sluit ik de tap af dan branden er twee groene led's een boven de aan uit knop en een boven de afbeelding van het tapkraantje bij de eco stand .
 

Klump4u

  • #10
6 en 7 met een kabeltje doorverbinden, misschien thermostaat stuk.
 

Dr88

  • #11
Ik heb de termo hoger gezet en nu geeft hij aan de gewenste temp op de linker display en op de rechter een 1 wat wil zeggen dat de gewenste temp is bereikt maar hij heeft nog niks gedaan .
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Lucht in systeem is de oorzaak , ontlucht de ketel links boven , pomp en cv leidingen, ketel is heel gevoelig daarvoor .
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Ketel raakt zijn warmte niet kwijt en gaat uit op zijn eigen temperatuurregeling
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #14
Of toch pomp vast, geen aansturing [komt minder voor] of pomp defect.

Meet eens met een multimeter of de pomp wel spanning krijgt.
 

Dr88

  • #15
Heb kete linksboven open gedraaid geen lucht maar heet water hoe moet ik eventueel de lucht uit de pomp krijgen?
Ik zal straks proberen de stroom naar de pomp te meten.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #16
:oops: ik heb een week geleden ook precies zelfde meegemaakt met eenzelfde ketel,steenkoude leidingen en ik maar meten en thermostaat en pomp controleren tot ik mn handen aan de ketelwisselaar verbrande :mrgreen: die was boven de 90 graden.

door lucht in aanvoerleiding werd circulatie geblokkeerd en raakte ketel zijn warmte niet kwijt
 

Dr88

  • #17
Door te proberen de stroom naar de pomp op te meten kwam ik een los draadje tegen heb ik vastgezet en ziedaar het werd warm .

Bij dezen wil ik een ieder die mij vanavond met goede raad heeft bijgestaan hartelijk bedanken.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #18
Toch voeding v/d pomp dus, bedankt voor de terugkoppeling. :)
 

Jorbo

  • #19
Toch even mijn dank uitspreken over dit forum en speciaal dit topic.

Ik heb mijn nieuwe Intergas HRE 24/18 net voor de zomer geinstaleerd en gedurende de zomer het CV gedeelte niet gebruikt (en op de ketel afgesloten) Nu sloot ik het geheel weer aan: water komt op temperatuur maar pomp draait niet....

Dit bleek er aan de hand:
Vaak voorkomend kwaaltje, vastzittende pomp.

Geeft t diplay wel de gevraagde cv temperatuur aan?
Dan met een platte schroevendraaier de dop in het midden van de pomp verwijderen en in de draairichting van de pomp [staat erop met pijltjes] de pomp even helpen met dezelfde schroevendraaier.

LET OP, er komt HEET cv water uit, pas op je vingers en hou er een paar doeken bij om heea op te vangen en/of af te dekken.
Alt toevoeging: er zit een rubber dopje in het huis van de ketel als je die er uit haalt past de schroeverdraaier mooi naar binnen.

Als je de grote schroef op het midden van de pomp los draait begint het water langzaam daar door weg te lopen, mij lukte het om de pomp een paar slagen te draaien en de schroef weer terug te plaatsen zodat niet al te veel water weg stroomt. Dit lukt dus het beste als het ketel water niet knal heet is.

En als laatste: vergeet niet de ketel uit te zetten als je dit doet anders begint de pomp direct te draaien als je hem hebt gelost.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu