Intergas 36/30 icm honeywell modulation en vloerverwarming

Bekir1

  • #1
Beste allen,

Heb een intergas bouwjaar 2010/2011 icm robot (hoofd)vloerverwarming met 5 groepen mt grundfoss alpha 2 pomp geinstalleerd in 2013
Echter vallen een aantal dingen op:
- duurt best land voordat er gestelde warmtetemperatuur gehaald wordt. Soms 2-3 uur voor 1 graden
- ketel pendelt
- vloerverwarming retour is vrij hoog, scheelt soms 3-4 graden. En indien ingestelde ruimte temperatuur bereikt, is retour gelijk aan aanvoer.
- t lijkt alsof ketel niet moduleert, de vlammen op de termostaat dienen dit aan te geven maar dit staat altijd volop
- ketel temp 65 en vloerverwarming op 45, maar vloerverwarming haalt 40 max, ook wanneer de ketel enkele uren actief is
Betreft een hoekwoning met 5 kamers, waarvan 3 slaapkamers volop open staan en ook de badkamer staat volop open

En de vraag is, wat kan/dien ik in de instellingen aan te passen om e.e.a. problemen/wensen/comfort en efficiency op te lossen?
Btw, woon in assendelft....

Alvast vriendelijk bedankt voor alle reacties
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Op een of andere manier komt er te weinig van je hete water uit de ketel in je vloerverwarming terecht.
dit kan komen door te veel geknepen kranen, slecht ingeregelde installatie, verkeerde ingestelde bypass, te dunne leidingen en ga maar door...

Kleine delta T bij de ketel, geeft aan dat er ergens warm water vandaan komt, niet uit de vloer, want die komt niet op temperatuur. Waarschijnlijk dus een radiator waar te veel water doorheen gaat, of een bypass die verkeerd is ingesteld.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Aanvullend op het antwoord van Imgmar89:
Pas geen nachtverlaging toe. (zeker niet met een aantal zeer koude nachten voor de boeg)
Het duurt dan iedere keer veel te lang voordat alles weer op temperatuur is: houdt een zo constant mogelijke temperatuur aan.
Daarnaast heeft modulerend stoken van een vloerverwarming weinig zin: dat is een aan/uit-systeem.
 

Bert pit

  • #4
Houd rekening met het volgende. Als je vloerverwarming gesegmenteerd is, werkt dat met klepsturing of iets dergelijks.

Als je een modulerende thermostaat hebt, werkt deze vaak met het Opentherm protocol. Het OT protocol beschikt niet over klepsturing.

In de praktijk komt het er op neer dat OT berekent dat er vanuit de ketel bijvoorbeeld 60gr C nodig is gedurende een uur, om de ruimte 1gr C te verhogen. Echter in plaats van een uur op 60gr C stookt een kwartier langer op 50gr C wat economischer is. Maar na een uur wordt je klep al dicht gezet en blijft de CV nog een kwartier stoken. Gevolg: water komt na een uur stoken even heet retour en de ketel gaat een kwartier pendelen.

Sommige mensen stoken jaren op deze manier zonder het te merken. De oplossing is over te gaan op aan/uit. Probleem opgelost, stookkosten naar beneden. :D
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu