Intergas 36/30 geen ontbranding

roeleke

  • #1
hoi,

zoekfunctie al doorlopen en de tips ter harte genomen maar nog steeds geen resultaat, maar misschien heb ik toch iets over het hoofd gezien, dus mijn verhaal:

Ik hoop dat je mij kan helpen want ik ben het spoor bijster.

Wat is het verhaal:

ik woon op een camping dus maak gebruik van propaanflessen, ja het ringetje zit erin.
Ik had een intergas 24/18 , deze deed het aardig maar na een paar minuten viel hij steeds uit en ik vond dat ik net te weinig warm water had, kortom, ik heb een gebruikte HRE 36/30 gekocht

Opgehangen, aangesloten etc.

Juiste instellingen in het menu geprogrammeerd ( D en F op propaan )

Bij warm water vraag gaat de ventilator aan, ik hoor en zie hem vonken, ik hoor de gasdrukregelaar ( 37 mbar) gas geven maar geen ontbranding, na 4 pogingen code 4
experimenteren met de stelschroef heeft geen enkel nut

Aangezien ik op een camping woon weet ik niet of alles juiste geaard is maar de vorige ketel branden ook zonder te weten of het juist geaard was.

Zijn D en F de enige instellingen die ik aan moet passen, ik ben niet in het bezit van verdere apparatuur om het af te stellen

Ketel staat in tapwater modus

Zie ik iets over het hoofd of heb je de gouden tip voor me?

Alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #2
    Blijf alsjeblieft van een ketel op propaan af, als deze niet goed staat afgesteld produceert hij zomaar 50000 -60000 ppm CO, levensgevaarlijk!!
     
    • Like
    Waarderingen: Cvolieboy

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #3
    toestel moet goed afgesteld worden op co2/o2 dit kun je zelf niet en zal door een vakman met de juiste aparatuur gedaan moeten worden
     