Instellingen CV / thermostaat / vloerverwarming

JRP

  • #1
Beste hulpgezinden,

Onlangs hebben wij (gezin van twee) een woning gekocht uit 1932. Omdat de vloerbalken rot waren hebben we alles eruit gehaald, de kruipruimte volgestort met beton en in de cementdekvloer een vloerverwarming laten plaatsen. Het gaat om een oppervlak van ongeveer 38m2 waar een tweelaags houten parketvloer op is bevestigd.

Op het moment is de situatie als volgt:
CV-ketel: Nefit Trendline (CW5?)
- maximale aanvoertemperatuur: 45 graden

Thermostaat: Nefit Easy
- ingestelde temperatuur: 19,5 graden

Vloerverwarming (met volgens mij een Robot verdeler)
- aanvoertemperatuur schommelt tussen de 33 en 38 graden
- retour temperatuur is tussen de 4 en 2 graden lager)

alle overige radiatoren in het huis staan volledig uit.


Nu is de daadwerkelijke kamertemperatuur al een aantal dagen slechts 17 graden en geeft de thermostaat het groene blaadje aan zonder vlammetje (er wordt volgens mij dus niet continue bijgestookt?). Daarnaast is het dagelijkse gasverbruik tussen de 10 en 12 M3.

De kamertemperatuur is dus niet naar behoren en ik heb ook nog hoge stookkosten(?). Kan iemand mij vertellen waar het mis gaat?

Alvast bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
De specialisten zullen u beter kunnen helpen. Isolatie wordt niet vermeld klopt dit.
 

JRP

  • #3
Onder het beton is geïsoleerd met EPS platen, de vloerverwarming is gelegd in noppenplaten en de ramen zijn voorzien van HR++ glas.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dikte ook bekend?
 

JRP

  • #5
Heb het even nagekeken:
- EPS isolatie 10cm
- Noppenplaten 2,5cm
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Hoe dik is de parketvloer ?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Hoe is de easy ingesteld?
Handmatig klok weersafhankelijk?
En wat is de gevraagde kamer temperatuur?
Groeten b
 

JRP

  • #8
De tweelaags parketvloer is 18mm dik
 

JRP

  • #9
Boudewijn,

De thermostaat is handmatig ingesteld en de gevraagde kamertemperatuur staat vast op 19,5 graden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Is dat parket verkocht als geschikt voor vloerverwarming ?
 

JRP

  • #11
Hoi Jan,

Daar is inderdaad rekening mee gehouden en was volgens de parketteur gewoon geschikt.

P.S. de kamertemperatuur is inmiddels gedaald tot 16,6 en de Nefit Easy geeft enkel het groene eco-blaadje weer.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Hoe staat het vermogen vam de trendline?
Knopje menu, pijltje naar cv pak even het boekje erbij.
Groeten b
 

JRP

  • #13
Het vermogen staat op 30Kwh.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #14
Is de temperatuur in de verdeler wel steeds boven de 30 graden?

Zo ja, dan lijkt het er op dat er óf te weinig slangen in de vloer liggen, óf de rest van de isolatie is niet op peil.

Met deze buitentemperaturen mag het geen probleem zijn de woning warm te krijgen.
 

Bernhard

  • #15
Op welke waarde staat het thermoventiel op de VV set? Hoe dikker de afwerkvloer hoe hoger de watertemp moet zijn. bernhard
 

Bert pit

  • #16
De standaard Robot verdeler moet een hogere aanvoertemperatuur hebben. Als het dus de standaard is, zou ik de ketel aanvoer op 70 gr zetten. Dit zou na ongeveer een dag effect moeten hebben.

Als dat werkt, heb je het lek boven en kun je kijken of je iets terug kunt gaan in aanvoer temperatuur, zodat je in het HR gedeelte van je ketel blijft stoken.

Vloerverwarming reageert al traag en dat effect wordt nog eens versterkt door de isolerende houtvloer. Verwacht dus geen wonderen qua stookgedrag. De parketlegger is natuurlijk een slager die zijn eigen vlees keurt, hij heeft wel gelijk, maar heeft er niet bij gezegd dat dit wel eens war extra gas kan kosten.

Overigens, schrik niet: 60% van je gas stook je in de wintermaanden. Stook je 1500 m3 per jaar, dan is dat ongeveer gelijk aan 10m3 per dag in de winter.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
18mm parket en hoofdverwarming????

Dat het parket geschikt is voor op vloerverwarming, wil niet zeggen dat de vloerverwarming met dat parket nog geschikt is om jouw huis te verwarmen...
Het parket gaat niet kapot, maar de warmteoverdracht wordt wel veel minder.

in een nieuwbouwwoning lukt dat misschien wel, bij een oudere woning wordt het lastig...

Hoe is je woning geïsoleerd?

Aanvoertemperatuur zou ik iets verhogen, tot er ca 45 graden water de vloer in gaat.
Ik denk als ik je huidige temperaturen zie, dat daar ca 50-55 graden water van de ketel voor nodig is.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #18
Is de easy ook ingesteld op vloerverwarming?
Hoe ver liggen de slangen uit elkaar bij parket dienen deze op een hartafstand van 10cm te liggen?

Hoe staat de thermostaatknop op de verdeler?
Zijn de groepen water zijdig ingeregeld?

John
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #19
30 kw veel te veel. Gaat als een gek maar de aanvoer temp. Retour is snel bereikt
Beteken eens hoeveel kw je nodig hebt. En stel je ketel daar op in. Met 30 kw kan je denk ik het huis vam de buren erbij verwarmwn
 