ISense thermostaat instelling van de stooklijn

Freeckje

  • #1
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een iSense aangeschaft en probeer mijn nieuwe CV (Remeha ACE) op een stooklijn in te stellen. Mijn wens was om via een stooklijn-instelling een stationaire circulatietemperatuur te creeren. Dus geen aan-uit effecten die ik nu constateer. Ter info: ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren in bad- en slaapkamers.

Ik stel de TS als volgt in:
Voetpunt: 20 om 20 gr Celsius.
Klimaatpunt: -10 om 50 grCelsius aanvoertemperatuur.
Momenteel is de buitentemperatuur 10 grC. Als ik de parameters van de CV bekijk via het "informatie"-menu dan zie ik dat de "gewenste" AANVOER-temp 50 grC is! Dat laatste begrijp ik niet ; je zou bv een waarde in de richting van 30-35 graden verwachten bij een buitentemperatuur van 10 grCelsius.

Wat doe ik fout of zie ik het fout?
 

Freeckje

  • #2
De keuze voor een andere regelstrategie lijkt de oplossing te zijn (niet dat ik het eerder geconstateerde echt begrijp), maar door de instelling om te zetten naar OTC-RT (stooklijn + ruimte thermostaat beinvloeding) zie ik dat de "gewenste aanvoertemperatuur" naar een realistische waarde (ca 35 grC) ingesteld wordt.
Nu even aanzien of dit een stabiele comfortabele instelling blijkt te zijn.
 