Instellingen cv en vloerverwarming

Ton45

  • #1
Hallo,
Ben een tijdje geleden in een appartement met vloerverwarming gaan wonen. Dit appartement heeft een niet gebruikelijke indeling. Het is één verdieping op de begane grond met daarboven alleen een open ruimte waar de cv ketel geïnstalleerd is en de mogelijkheid om wat dozen op te bergen. Totale hoogte ongeveer 5 meter met een rond plafond. Het viel me op dat de laminaatvloer warm was. De verwarmingsketel is een Remeha Avanta. Deze bleek bij inspectie ingesteld op een water temperatuur van 70 graden. Ook de Robot pomp van de vloerverwarming stond op 70 graden. Het 'voordeel', als je hiervan kunt spreken, is de opwarmingstijd in de morgen. Dit duurde ongeveer 4-5 uur. Ook aanwezig is een Remeha iSense klokthermostaat. Deze stond en staat ingesteld op een eindtijd van 22.30 uur. Deze instellingen veroorzaakten echter dat het continue erg warm was. 24/26 Graden was geen uitzondering. Ik heb na het lezen van diverse commentaren van gebruikers van het forum, de temperatuur van de cv ketel naar 40 graden teruggedraaid en van de Robotpomp ook naar 40 graden. De klokthermostaat slaat aan om 05.30/06.00 uur 's morgens en gaat door tot ongeveer 15.30/16.30 uur. De temperatuur in huis moet ik zeggen, is een stuk beter en ook constant. Wat mij echter zorgen baart is het feit de de ketel zo lang bezig is met de daaraan verbonden huidige gasprijzen. Is dit normaal of zijn er nog suggesties die ik zou kunnen proberen om het een en ander beter onder controle te kunnen houden? Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lang op een laag pitje met lage temperaturen is op zich het zuinigste.

Voor de rest kunnen we er niets over zeggen.

U kan uw gasverbruik bijhouden op een site welke dit omrekenen naar graaddagen en zo bepalen of u hoog of laag zit
 

Ton45

  • #3
Bedankt. Nog een laatste vraag: moet ik 'snachts de verwarming zo'n 1 tot1.5 graad lager zetten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
U moet niets.

Vloerverwarming is in principe een trage verwarming, het kost energie om een betonplaat op te warmen en deze geeft dan lang warmte af.
Daardoor kan het gunstig zijn om geen nachtverlaging toe te passen.
Maar... Als er een systeem is gebruikt dat direct onder tegels ligt geïsoleerd van de betonvloer is het systeem sneller en kan nachtverlaging gunstig zijn.

Het hangt er dus vanaf hoe de opbouw is.

Ook dit kan je inichtelijk krijgen door meterstanden bij te houden op zo'n site en dan te spelen met je thermostaat kan je Ien wat het voor jouw betekent.
 
  • Like
Waarderingen: Nono123 en Ton45

Ton45

  • #5
Nogmaals mijn dank voor de uitleg. Hier kan ik wat mee!
 

Nono123

  • #6
Helemaal met The headhunter eens. Nog even een aanvulling.

Het rendement vliegt omhoog naarmate de aanvoertemp. lager wordt.

Hoe kouder de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.

Langer stoken, is dus zuiniger stoken.

Rendement_CV-ketel_vs_temperatuur Joost de Men.jpg


Probeer het ook eens ook eens 35°, en misschien werkt het bij u ook wel op 30°C.

Dus de ketel instellen op 35°C, en de vloerverwarmings-unit op 40°C laten staan !
Helaas komt de Isense zonder zelflerende functie voor de aanwarmtijd. Anders had u de tijd in kunnen stellen wanneer het op temp. moet zijn, en wordt het toepassen van nachtverlaging een stuk makkelijker.
 

Ton45

  • #7
Hartelijk dank ook voor uw reactie. Hier ben ik erg blij mee en ga het zo snel mogelijk proberen.
 

Ton45

  • #8
Nog even het volgende:

Ik had Remeha ook nog om enkele specificaties gevraagd met betrekking tot de klokthermostaat en onderstaand is dit de reactie:

Uw thermostaat is modulerend en kent een adaptieve regeling. Dit houdt in dat deze zelflerend is aan de hand van aanwarmtijd, aanvoertemperatuur en gewenste temperatuur. Betekend dit dat deze iSense wél zelflerend is of bedoelde u iets anders?
 

Nono123

  • #9
Ja, dan is hij toch adaptief. Daar moet u zeker gebruik van maken, met deze lage temperaturen.
Dan stelt u de tijd in, waarop het op temp. moet zijn.
De regeling bepaald dan zelf wat de aanwarmtijd moet worden.

Tot hoe laag kunt u gaan? Lukt een aanvoertemp. van 30°C ?
 
Laatst bewerkt:

Ton45

  • #10
Bedankt voor uw reactie!
Ik heb eerst de reactie van Remeha afgewacht voordat ik iets ga veranderen. Ik laat u het weten zodra de instelling aan de ketel veranderd is. Zal ik dan de klokthermostaat instellen op alleen een begin- en eindtijd? Dus niet een graadje of zo lager voor de nacht?
 

Nono123

  • #11
Inderdaad, als de functie "adaptief" actief is, dan is het makkelijk om nachtverlaging toe te passen.
U stelt dan de tijd in, wanneer het op temperatuur moet zijn.
Het zal dan van de buitentemp. afhangen, hoe lang van te voren de ketel begint met aanwarmen.
 

Nono123

  • #12
Als u de aanvoertemp op 30°C begrenst, kunt u nog even controleren of u voldoende vermogen heeft, door de temperatuur uit te lezen.

Als het toestel inbedrijf is druk u op het "+" teken..
T1 is de aanvoertemp.
Is deze lager dan de ingestelde waarde (30°C), dan is er te weinig vermogen.
Als deze hoger is dat de ingestelde waarde (30°C), is er te veel vermogen.
Is deze gewoon de ingestelde waarde, dan lijkt alles goed te gaan.

Chrome Legacy Window 2-2-2022 173133.bmp.jpg


De knop op de vloerverwarmings-unit stelt u het beste 10/15°C hoger in, dan de aanvoertemp. op de ketel.
Deze heeft dan geen regelfunctie meer, maar wordt dan een beveiliging tegen te hoge watertemp. in de vloer.
 
Laatst bewerkt:

Ton45

  • #13
De ketel intussen op 35 graden gezet. De klokthermostaat is ingesteld op een begintijd van 07.50 uur en 20.5 graden. De klokthermostaat geeft 's morgens18 graden aan en springt dus niet meer aan als de temperatuur onder de 19.5 graad komt. De ketel springt 's morgens om ongeveer 05.30/06.00 uur aan. Om ongeveer 12.00 uur is de temperatuur opgelopen naar zo'n 19.5 graden en loopt in de middag verder op naar 20.5 graden zoals ingesteld. De nachttemperatuur is ingesteld 19.5 graden. Zijn dit waarden die u bekend voorkomen of moet er toch nog iets veranderd worden? Zou misschien een weersafhankelijke regeling van Remeha nog voor mogelijke verdere besparing kunnen zorgen?
 

Nono123

  • #14
Als u tevreden bent, en de ketel staat niet constant op regelstop, lijkt alles goed.
Bij sommige Isense thermostaten lijkt de functie adaptief niet te werken, bij u wel ?

Persoonlijk zal ik proberen om de laatste beetje warmte nog proberen te benutten, door de ketel nog lager proberen in te stellen. en daarbij de temp. op de vloerverwarming op 35/40°C in te stellen. Dus iets hoger dan de anvoertemp. van de ketel.

En proberen de ketel temp. steeds 1 graadje te laten zakken.

Het rendementsverschil tussen 30°C en 35°C is ongeveer 1,5%
Is niet veel, maar toch weer 1,5%


Aanvoer op 30°C
IMG_20220211_100030.jpg



Aanvoer op 35°C
IMG_20220211_100148.jpg



Maar uw rendement is al zo`n 10% omhoog gegaan. Ten opzichten van de 70°C waar uw aanvoertemp. eerst op stond. Dat is al een hele mooie score.
 
Laatst bewerkt:

Ton45

  • #15
Dat de adaptieve regeling goed werkt, kan ik niet beoordelen, maar heb nog eens in het scherm van de iSense gekeken en hebben de onderstaande instellingen hiermee te maken? Bij de 19.5 graden staat 'ruimtetemperatuur continue dag'. Moet dit dan misschien veranderd worden naar 20.5 en bij de 8 graden staat 'ruimtetemperatuur continue nacht'. Moet dit dan veranderd worden naar 19.5 graden zoals nu is ingesteld?

IMG_20220213_131107.jpg IMG_20220213_130902.jpg
 

Nono123

  • #16
Ton45 schreef:
De nachttemperatuur is ingesteld 19.5 graden.
Das toch iets anders dat 8°C, die nu op het scherm van uw thermostaat staat.

Dat verklaart ook gelijk waarom het in de ochtend 18°C is, i.p.v. de 19,5 nachtverlaging, die u dacht te hebben ingesteld.

Ik dacht dat de maximale aanwarmtijd van deze thermostaat 2 uur is.
Ik durf dus ook te twijfelen of bij u de functie "adaptief" wel werkt, omdat het in de ochtend nog niet op temp. is.


Ton45 schreef:
loopt in de middag verder op naar 20.5 graden zoals ingesteld.
Hier raak ik de draad een beetje kwijt.
Wat is er nou ingesteld? Of doet u dit handmatig?

Het is overigens gebruikelijk om de temp. iets op te laten lopen gedurende de dag.
Vaak wordt in de ochtend gestart op 19°C om in de avond met 21°C te eindigen.
 
Laatst bewerkt:

Ton45

  • #17
Ik heb handmatig de begin- en eindtijd ingegeven met het aantal gewenste graden. Het aantal graden die op de schermfoto's staan, waren schijnbaar al ingegeven.
 

Ton45

  • #18
Zal ik de tijden van de schermfoto's veranderen in 19 graden nacht en 20.5 graden dag?
 

Nono123

  • #19
Ton45 schreef:
Zal ik de tijden van de schermfoto's veranderen in 19 graden nacht en 20.5 graden dag?
Als dat de door u gewenste waarde zijn, dan zeker doen.
Dat is het mooie van een klokthermostaat, dat u dat niet meer handmatig hoeft te doen.
 

Ton45

  • #20
Ik ga dit ingeven en wil u alvast hartelijk danken voor uw geduld en goede uitleg. Ik heb dit zeer op prijs gesteld! Mochten er desondanks toch nog vragen opborrelen, hoop ik dat u nogmaals bereidt bent deze te beantwoorden. Ik laat u mijn bevindingen weten!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu