Hoi allen,
we hebben pas een huis gekocht. Daar hebben we in de woonkamer en in de keuken vloerverwarming met 3 groepen. Tevens hebben we in deze ruimte radiatoren hangen.
Op zolder hangt onze ketel uit 2015, merk Nefit Trendline, HRC 25/CW4 II. Als thermostat gebruiken we de Honeywell Chronotherm 4 (niet opentherm zover ik weet).
Boven hebben we radiatoren, maar momenteel enkel op de badkamer een beetje open.
Nu ben ik bezig deze af te stellen, maar volgens mij is het nog niet helemaal optimaal. Wat ik al gedaan heb is het volgende:
CV
Max temperatuur: van max naar 60
Eco stand pomp: van nee naar ja
Nadraaien pomp: 1 minuut
Vloerverwarming
Max temperatuur: 45 graden
Pompsnelheid: standje 3, 70w
Thermostaat: overdag 19.5, snachts 17.5
Nu valt me het volgende op.
- de thermostat (en dus ook ketel) springt diverse malen aan en uit tijdens het stoken smorgens van 18 naar 19.5 graad (is dit het zogenaamde pendelen?) Elke keer aanspringen duurt ongeveer 5-10 mins, dan weer even niets). Betekent dit dat de ketel te hard brand en z'n warmte niet kwijt kan? Dacht dat de ketel modulerend was, en dat dit vanzelf gaat? Of dien ik het vermogen te verlagen?
- radiatoren in de woonkamer, op welke stand zet ik deze? Momenteel hebben we deze half open staan
- pomp van de VW staat voor mn gevoel erg hoog, namelijk op 70W. Wat heeft het voor gevolg als ik deze verlaag?
Wat ik lees her en der is het meest energie zuinige dat de ketel in zo'n lang mogelijke sessie blijft stoken. Maar hoe regel je dat, en is dat in mijn situatie uberhaupt te regelen?
Waar begin ik? :)
p.s. de bovenstaade instellingen heb ik gisteren pas gedaan. Heeft mijn ketel paar dagen nodig om te 'leren' ?
Thanks alvast.
Edit: ik zie dat de ketel stookt rond de 45 graden, retour is 40 graden, ketel schakelt uit. Even later schakelt de ketel op, stookt naar de 57-58 graden en stopt er dan weer mee. Terwijl de retour pas 43-44 graden is geworden. En dit elke uur een paar keer. Vreemd toch?
Zou dit aan de Chronotherm thermostat kunnen liggen? Ik lees dat deze smorgens een hogere temperatuur vraag faken om comfort te bevorderen.
we hebben pas een huis gekocht. Daar hebben we in de woonkamer en in de keuken vloerverwarming met 3 groepen. Tevens hebben we in deze ruimte radiatoren hangen.
Op zolder hangt onze ketel uit 2015, merk Nefit Trendline, HRC 25/CW4 II. Als thermostat gebruiken we de Honeywell Chronotherm 4 (niet opentherm zover ik weet).
Boven hebben we radiatoren, maar momenteel enkel op de badkamer een beetje open.
Nu ben ik bezig deze af te stellen, maar volgens mij is het nog niet helemaal optimaal. Wat ik al gedaan heb is het volgende:
CV
Max temperatuur: van max naar 60
Eco stand pomp: van nee naar ja
Nadraaien pomp: 1 minuut
Vloerverwarming
Max temperatuur: 45 graden
Pompsnelheid: standje 3, 70w
Thermostaat: overdag 19.5, snachts 17.5
Nu valt me het volgende op.
- de thermostat (en dus ook ketel) springt diverse malen aan en uit tijdens het stoken smorgens van 18 naar 19.5 graad (is dit het zogenaamde pendelen?) Elke keer aanspringen duurt ongeveer 5-10 mins, dan weer even niets). Betekent dit dat de ketel te hard brand en z'n warmte niet kwijt kan? Dacht dat de ketel modulerend was, en dat dit vanzelf gaat? Of dien ik het vermogen te verlagen?
- radiatoren in de woonkamer, op welke stand zet ik deze? Momenteel hebben we deze half open staan
- pomp van de VW staat voor mn gevoel erg hoog, namelijk op 70W. Wat heeft het voor gevolg als ik deze verlaag?
Wat ik lees her en der is het meest energie zuinige dat de ketel in zo'n lang mogelijke sessie blijft stoken. Maar hoe regel je dat, en is dat in mijn situatie uberhaupt te regelen?
Waar begin ik? :)
p.s. de bovenstaade instellingen heb ik gisteren pas gedaan. Heeft mijn ketel paar dagen nodig om te 'leren' ?
Thanks alvast.
Edit: ik zie dat de ketel stookt rond de 45 graden, retour is 40 graden, ketel schakelt uit. Even later schakelt de ketel op, stookt naar de 57-58 graden en stopt er dan weer mee. Terwijl de retour pas 43-44 graden is geworden. En dit elke uur een paar keer. Vreemd toch?
Zou dit aan de Chronotherm thermostat kunnen liggen? Ik lees dat deze smorgens een hogere temperatuur vraag faken om comfort te bevorderen.