Instel probleem Atag CV A285C

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb geen direct probleem, maar weet graag wat ik doen.

CV Atag A285C staat op Stooklijn 20 73°C gradiêt 5

73°C is tevens de max CV Tmax gezien er anders geen instelling van temperatuur is, ga ik er van uit dat met de stooklijn de Max ketel temp gekozen wordt ?

Verder is ook een WAR , weerafhandelijk regelen met kamerthermostaat
leidend en buitentemperatuur op de achtergrond.

De kamerthermostaat is van het uit/aan systeem.

Het maximale vermogen van de CV staat op 68%, via het parameter bestand kan dit hoger (Allen te reduceren,niet te verhogen. 0=laaglast)

Dan is er + en - knop waarvan de waarde kan ingesteld worden van
-- = cv uit en instelbaar van 10°C tot 30°C

Na tel met Atag belgiê werd meedegedeeld dat de waarde best 21 à 22°C
zou zijn en ik mij verder tot mijn installateur moet wenden, dus terug tel waarbij deze zij dat het 30°C moet ingesteld, telefoon dicht.

Nu uitgetest en ondervonden :

op 22°C gaat de cv in blokken/tijd 3 à 4 maal uit /aan naar zijn max temp van +/- 70°C maar duurt dit +/- 1 uur om van 18° naar 22,5 °C

op 25 ° gaat dit vlugger en op 30°C max gaat dit nog vlugger +-/ 20 min.

Met het grote verschil dat op 22°C CV instelling er geen comfort warmte is
ingang na waterpomp is 50°C en de retour 40°C, na stop brander en uitdraai tijd in en uit, beide 40°C en dit gaat zo verder 2 min brander aan 8 Min rust enz...( 6 starts)

Op 25°C en 30°C cv instelling verhogen de boven vermelde temperaturen

25° = 60° in/uit 45°
30° = 70° in uit 50 °

De CV is enkel met radiatoren (plaat)


Wie kan mij nu zeggen wat ik nu juist aan het doen ben met die regeling van 22 >>> 25 -26-27-28-29- tot 30°C

Door Atag en de installateur wordt ik afgewimpeld,

Niet tof he !

U en iedereen dankend voor een zinvol antwoord

Antione
 
Door Atag en de installateur wordt ik afgewimpeld,

Niet tof he !

Nee niet echt, maar als je dit relaas aan je installateur of Atag heeft vertelt kan ik me de vraagtekens bij hen ook wel voorstellen.
Verder heb je toch geen probleem?
De parameter uitleg staat in de installatieinstructies.
 
52961_HPIM1479_3.jpg

52961_HPIM1480_1.jpg

52961_HPIM1481_1.jpg
 
Ik heb wel de instalatie voorschriften

zoals u ziet gaat het om de bedieningsknop van de
Centrale Verwarming (instellen van de CV temperatuur)

met de +/- knop gaat dat van 10°C en oplopend tot 30°C max
gaat niet hoger !

Onder de 10°C komen en twee -- streepjes = cv uit

Wat ik wel opmerk =

Bij instelling 30°C gaat de cv brander aan 3,30 min branden en
6,20 min rust, Depar 60°C en 40°C Retour
( per uur = 20 min branden en 40 min rust)
brander draaid,denkt ik op 30% van zijn vollast
Verbruik op gas meter = 0.510m³/uur +/-

Bij instelling 22°c gaat de cv brander aan 5,30 min branden en
4,20 min rust, Depar 55°C en 45°C Retour
(per uur = 25 min branden en 35 min rust)
branden draaid,denk ik op 20 à 25% van zijn vollast
Verbruik op gas meter = 0.540m³/uur +/-

De opwarming en het bereiken van de kamer temperatuur duurt langer
om van 18°C naar 22.5°C te komen

De aanvoelling/comfortwarmte/ gewaarwording is een >>>>>

koude 22,5°C bij instelling CV temp 22°C en bij de instelling
van cv temperatuur 30°C is het een warme 22,5°C aanvoelling.

(Natuurlijk kan ik hem ook op cv temp 25°C plaatsen !)

Vervolgens ATAG België op 22°C cv instelling

Vervolgens mijn installateur op 30°C cv instelling, met de opmerking dat de WAR aansturing toch de aanvoer temperatuur enz.... aanstuurt naar
de CV ( niet naar de thermostaat die is aan/uit model)

In de ATAG Installatie voorschriften is niets te vinden alsook in de parameters (zie toegestuurde foto s)

Ja wat is die regeling nu eindelijk ?
de enne zegt 22°C en de andere zegt 30°C



Ind
 
Zonder de boekjes en de info gelezen te hebben , zeg ik dat de instelling waar u zich zo druk om maakt , de gewenste ruimte temperatuur is .
de instelling gebruikt de ketelregelaar voor zijn reken-model.

afhankelijk van de ingestelde stooklijn, de gemeten buitentemperatuur en de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur , gaat de ketelregelaar een gewenste aanvoertemperatuur berekenen.
 
Mobel, Jij veel nics weet hè ! :wink:

Bedankt voor uw krachting replay, is mij nu voldoende duidelijk. :lol:
ben er echt tevreden mee !

Dat die Klo..... At..... Belgen maar bij 22 en 30 blijven. :mrgreen: :mrgreen:

U dankend Mobel

Groetjes Antione
 