Waterzijdig inregelen - dubbel instelbare kraan

Wilco Bouma

  • #1
Iemand ervaring met het waterzijdig inregelen van instelbare thermostatische radiatorkranen?
Indicatie gaat van 1 t/m 6.
Had iets gelezen op internet, dat je hiermee de aanvoer kan knijpen om je retour temperatuur af te regelen.

iemand die hier iets meer over weet?

FEB39918-0197-4F49-8BBD-FD9B41A0135E.jpeg
 

Wilco Bouma

  • #2
Hij staat nu op 6 ingesteld.

A36949CA-B7FA-41FE-9F61-9FF203FFE993.jpeg
 

Lange Herman

  • #3
Wat u omschrijft is een "dubbel instelbare kraan" en dat zijn alle goede kranen.
Dit soort dubbel instelbare kranen zijn eigenlijk de enigste juiste manier van inregelen. Voetventielen etc zijn om af te sluiten.
Zoek de specs op van uw kraan, bepaal de gewenste flow over de radiator en stel in op de gewenste stand. Stel alles in, test de installatie en corrigeer indien nodig.
NB het kan zijn dat u een speciaal sleuteltje nodig heeft om de instelling te veranderen. Helaas zijn deze sleuteltjes vaak merk/model specifiek.
 
  • Like
Waarderingen: Wilco Bouma

Wilco Bouma

  • #4
Dankjewel! Ik zal er even mee bezig.
 