Hallo,

Afgelopen weekend heb ik vloerverwarming laten aansluiten op mijn cv ketel welke eerst alleen warm tapwater leverde (geen radiatoren aanwezig). Intergas HRE 28/24 (2022), Verdeler composiet LTV met Wilo pomp. Hier heb ik een aantal vragen over.

1- Hoort de Wilo pomp altijd aan te staan? of hoort deze uit te schakelen met de 2-wegklep welke ook is geïnstalleerd op de aanvoer naar de verdeler?

2- Heb ik überhaupt een 2-wegklep nodig in dit systeem? ik gebruik dus alleen de vloerverwarming en tapwater.

3- Als ik tapwater gebruik begint de overdrukventiel te lekken (boven 3 bar). Dit gebeurt ook als de cv stopt met verwarmen en de 2 -wegklep sluit.

4- Kunnen deze problemen liggen aan verkeerd ingestelde parameters? welke zijn het belangrijkst om te controleren met dit systeem.

Kunnen jullie mij verder helpen? Ik ben helaas even niet in de gelegenheid om een foto te maken vandaar het bijgevoegde schema.

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

Alvast bedankt.
 

Bijlagen

  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 1- Ja
    Nee, niet uit laten schakelen

    2- Nee

    3- Een overdrukventiel moet juist gaan lekken boven de 3 bar. (of bedoel je daadwerkelijk een overdrukventiel in het tapwater?)
    Je moet er voor zorgen dat de waterdruk niet boven de b.v. 1,5 bar uitkomt of misschien 2 bar als de ketel op
    de begane grond hangt.
    Ketel op zolder; ca. 1,5 bar is meer dan voldoende
    Ketel op de begane grond met 2 verdiepingen daarboven; ca. 1,5 tot 2 bar is voldoende

    4- Nee, parameters hebben in principe niet veel te maken met bovenstaande vragen

    Let wel op het volgende:
    Er moet voor de vloerverwarming een bypass ventiel zitten zodat de ketel stroming blijft houden als de vloerset
    even geen warmte vraagt.
    Een tweeweg klep in de aanvoer is hier ongewenst.
    Bij deze ketel moet het expansievat en het bijbehorend overdrukventiel in de aanvoer zitten en niet in de retour.
     
    Bedankt voor uw reactie. Als ik de bypass voor de 2-wegklep ga plaatsen zou het goed moeten komen? deze komt dan vervolgens weer op de retour voor het expansievat te zitten.

    en moet ik de 2 wegklep verwijderen? of is handmatig openzetten ook voldoenden?
     
    als het toestel van bouwjaar 2022 is dan is dit als het goed is een uitvoering met achter het type op het type plaatje de toevoeging tst rgk.
    Als dit het geval is dan is de 2 wegklep niet nodig omdat er een ingebouwde keerklep in het toestel zit, in de aanvoer dient het overstortventiel gemonteerd te zijn en het expansievat in de retour.
     
    Dag Marcn.88,

    Dit staat inderdaad vermeldt op het typeplaatje. Ik kan de 2-wegklep dus uitschakelen en handmatig openen? Het overstortventiel zit op de aanvoer en het expansievat zit op de retour. Ik kan de pomp op de verdeler laten draaien en eventueel met een externe schakelaar aan/uitschakelen? de pomp in de cv instellen op alleen draaien bij cv vraag.

    Het probleem is dat de druk steeds erg ver oploopt (3bar) tijdens vraag tapwater en sluiting van de 2-wegklep. De oorzaak zou de 2-wegklep in combinatie met de ingebouwde keerklep moeten zijn?

    Ik hoor het graag.
     
    inderdaad 2 wegklep handmatig openen en uw druk probleem zal zijn opgelost.