Installatie automaat keuze 6ka of 4,5ka

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedemorgen samen,

ik ben mijn meterkast aan het reviseren, en heb nieuwe automaten nodig.
Nu zie ik dat je 6ka en 4,5ka automaten hebt.

Welke van die twee heb ik nodig?
Ik heb normale 1p+n automaten nodig.

thx
 
6,5kA is de aanduiding van het maximale kortsluitvermogen dat door de automaat kan worden afgeschakeld.

Als je nl kortsluiting maakt zal deze zich niet beperken tot het maximum van bv 16A maar zal zo groot mogelijk worden totdat de automaat afschakeld.

Kan je lichtnet meer dan 4,5kA leveren dan moet je ook automaten hebben die meer dan 4,5kA kunnen afschakelen.
 