Inregelen wtw

Hallo,

Ik heb een wtw geïnstalleerd welke ik moet afregelen.
Ik heb een tekening met de juiste debieten per vertrek.
Ik kan aan een flowmeter komen zo’n toeter om in te stellen

moeten de waarden op de tekening met de laagste stand 1 worden behaald? Of op de hoogste stand?

Ik zou zeggen op tekening zijn de minimale waarden berekent dus zou ik stand 1 moeten hebben?
 
Klopt. Op de laagste stand zou je nergens onder het minimale debiet mogen komen.
 
Een standaard ventilator doet ca 350m3 in de hoogste stand, als je dan naar de gewenste debieten kijkt haal je dat maar net in de hoogste stand.
Ventilatie moet het minimale debiet kunnen doen, er staat niet voorgeschreven in welke stand.
 
Het inregelen doe je altijd op de hoogste stand van de ventilatie box of wtw.

Tip, stel eerst de wtw af op het juiste debiet en ga dan pas de ventielen afstellen en vergeet niet alle ramen en deuren te sluiten tijdens het in bedrijf stellen.
 
Oké top met deze info kan ik wat,

dan ga ik de kast resetten en opnieuw inregelen Met de debieten die dewoning totaal nodig heeft.

Daarna ramen en deuren sluiten en dan bij het ventiel het verst weg beginnen als ik het goed heb. Op de hoogste stand.
Dat betekend in stand 1 dat de capaciteit eigenlijk te laag is dus.
 
Ja dat klopt,
Stand 1 is normaal als niemand thuis is.
Stand 2 lage bezetting
Stand 3 hoge bezetting/koken/douchen.
 
Van de meeste ventielen zowel voor afzuiging als voor toevoer is bekent op welke stand ze hoeveel capaciteit hebben, stel de ventielen zo goed mogelijke in met een correcte voorinstelling.
Daarna inregelen met de meet apparatuur, en dan zie je nog behoorlijke verschillen ontstaan.
Als je de ene dichter draait gaat de andere harder blazen of zuigen enz, enz, enz.

Vr Gr
 
Heeft deze wtw maar drie standen? Het wordt aangeraden niet op het minimum te gaan zitten bij de maximale stand van de afzuiging. Want dan heb je een probleem bij feestjes, steengrillen, enz. En bovendien maakt de box dan meer herrie. Dus als je vier standen hebt, kies je stand drie om in te regelen.
 
Hallo, beetje laat maar idd maar 3 standen

misschien kan ik in stand 2gaan afregelen? Of is dat onverstandig omdat je dan eigenlijk niks aan stand 1 hebt?
 
Bij drie standen regel je volgens mij in op stand drie. Wat staat er in de montagehandleiding?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu