Beste leden,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik ben bezig mijn radiatoren boven in te regelen maar wil niet erg lukken,
Het zijn 5 radiatoren waar van 1 x type 33, 3 x type 11, 1x type 22
Het totale vermogen van deze 5 = 8860 watt (8.86 kw)
Nu heb ik op alle 5 een voetventiel in de afvoer geplaatst.
Beneden in de bijkeuken hangt een vaillant hr solide plus 30-34 kw cw6
Als ik nu de thermostaat op 30 zet, en de ketel op fabriek instelling van 75 graden aanvoer zet, dan gaat de ketel het water naar 75 graden brengen ongeacht wat de retour temp is, hij stookt in in stuk daar naar toe.
Als ik dan boven met de IR termometer de voetventielen wil instellen heb ik op alle radiatoren een aanvoer van 75 graden als ik dan de voetventielen bijna dicht heb staan (dan heb ik het echt over bijna dicht )
dan blijft er nog steeds een afvoer van 60 tot 63 graden bestaan op elke radiator. (ook als ik 20 min wacht )
mijn mening is dan ook dat ik nooit aan een delta t van 20 K kom.
wie kan mij vertellen wat ik fout doe. of wat ik hier aan moet veranderen.
( beneden verdieping is niet van toepassing is vloerverwarming worden beide gescheiden door 2 x zone klep )
met vriendelijke groet
Wim
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik ben bezig mijn radiatoren boven in te regelen maar wil niet erg lukken,
Het zijn 5 radiatoren waar van 1 x type 33, 3 x type 11, 1x type 22
Het totale vermogen van deze 5 = 8860 watt (8.86 kw)
Nu heb ik op alle 5 een voetventiel in de afvoer geplaatst.
Beneden in de bijkeuken hangt een vaillant hr solide plus 30-34 kw cw6
Als ik nu de thermostaat op 30 zet, en de ketel op fabriek instelling van 75 graden aanvoer zet, dan gaat de ketel het water naar 75 graden brengen ongeacht wat de retour temp is, hij stookt in in stuk daar naar toe.
Als ik dan boven met de IR termometer de voetventielen wil instellen heb ik op alle radiatoren een aanvoer van 75 graden als ik dan de voetventielen bijna dicht heb staan (dan heb ik het echt over bijna dicht )
dan blijft er nog steeds een afvoer van 60 tot 63 graden bestaan op elke radiator. (ook als ik 20 min wacht )
mijn mening is dan ook dat ik nooit aan een delta t van 20 K kom.
wie kan mij vertellen wat ik fout doe. of wat ik hier aan moet veranderen.
( beneden verdieping is niet van toepassing is vloerverwarming worden beide gescheiden door 2 x zone klep )
met vriendelijke groet
Wim