Inregelen vloerverwarming - Itho Daalderop HP (Cool) Cube

Emielepiel

  • #1
Goedenavond,

Onze nieuwbouwwoning is onlangs opgeleverd waarbij vloerverwarming op de beganegrond en verdieping is gelegd. We zijn druk aan het klussen :-). De plavuizen vloer is onlangs gelegd op de beganegrond. Het advies is om de verwarming op 10 graden te laten staan voor vier weken om de lijm goed te laten drogen om vervolgens langzaam de temperatuur weer op te bouwen. We willen graag komend weekend verhuizen en de bovenverdieping te gaan gebruiken totdat beneden de verwarming ook aan kan. We willen de vloerverwarming beneden uit (of zeer lage temperatuur) zetten en op de verdieping deze wel gebruiken. Zowel op de beganegrond als op de verdieping hebben we een verdeler zoals onderstaande foto.



Hoe kan ik deze inregelen/instellen? Of de vloerverwarming op de bg uit zetten.
We hebben een Itho Daalderop HP (Cool) Cube samen met de cv-ketel Base Cube.

Wie kan ons hiermee helpen? Als je meer info nodig bent hoor ik het graag.
 

Marcn88

  • #2
Uitzetten dmv rode doppen allemaal aandraaien. de vvw goed inregelen die je op basis van retourtemperatuur als alle retor temperaturen gelijk zijn is de warmteafgifte per groep exact gelijk

Wat je ook kunt doen is de kraan met rode of blauwe handel dichtzetten als er niks verwarmt mag worden
 

Emielepiel

  • #3
Marcn88,

Dit zijn kunststof doppen die verder geen stelmogelijkheden hebben,
welke geniet dan de voorkeur? Of beide?
En als de vloer weer verwarmd mag worden, gewoon de hendels weer open zetten?
Misschien een domme vraag, maar heeft dat (negatieve) gevolgen voor de verwarming qua regeling?
 

Marcn88

  • #4
Normaal kun je de rode doppen aandraaien hier zit een pinnetje onder net zoals bij een thermostaatkraan maar als u beide handels omzet is de verdeler ook geheel afgesloten
 

Emielepiel

  • #5
Super dank voor je hulp. Vooralsnog 1 vraag. Rode knop dichtdraaien houdt in..? meer of minder doorstroom van water? Of zie je dat direct in de flowmeter?
Je ziet, ik ben een leek en probeer het te snappen :oops: .
 

Marcn88

  • #6
Als je de rode knop dichtraait gaat er minder water door de groep
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als je de rechtse rode of blauwe kraan sluit zal de flow meter 0 aangeven.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
@Emielepiel,

wilt u geen quotes gebruiken als de tekst er net boven staat ?
 

Emielepiel

  • #9
Ik ga er mee aan de slag. Dank voor alle hulp tot zover!

@Jan: excuus!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu