Sinds 1 week een andere woning betrokken, maar krijg de verwarming niet lekker geregeld.
Zal de cv installatie opbouw even hier uit leggen.
Cv Ketel Nefit EcomLine HRC 23V-23/28V op de 2de verdieping.
Vanuit de cv installatie zijn er 2 verdelers aangesloten, 1 voor de radiators(4 stuks) aan de voorkant van het huis en 1 voor de radiators(4 stuks) aan de achterkant van het huis. Deze verdelers zitten ook op de 2de verd.
Van de aanvoer en retourleidingen van de cv is nog een radiator afgetapt voor de wc en nog een voor een hydraulisch neutrale vloerverwarming (3 groeps Robot pomp is UPS 15-40).
De vloerverwarming is volgens mij als bijverwarming aangelegd, de leidingen liggen zeker 20cm uit elkaar.
Nu komen de problemen.
Vloerverwarming wordt niet lekker warm, de pomp doet niks in stand 1 en 2, en als ik alle 3 de groepen open heb staan heeft stand 3 er ook moeite mee, draai ik 1 groep dicht(maakt niet uit welke) dan kan de pomp het wel af.
Heeft dit met het hoogteverschil te maken naar cv ketel ? ( iets meer als 5 meter)
Zou ik de verdeler hydraulisch actief moeten maken ? en waar op te letten.
Volgens mij zijn er ook 2 designradiators ( badkamer en bijkeuken) die verkeerd zijn aangesloten, voetventiel wordt als eerste warm, weet ook niet of de aanvoer of retour verkeerd zitten of de voetventiel of thermo kraan en of er een dompelbuis in zit.
Wat zijn voor deze installatie verbeterpunten? en op de ketel wat kan ik het beste instellen?
Alvast bedankt
Zal de cv installatie opbouw even hier uit leggen.
Cv Ketel Nefit EcomLine HRC 23V-23/28V op de 2de verdieping.
Vanuit de cv installatie zijn er 2 verdelers aangesloten, 1 voor de radiators(4 stuks) aan de voorkant van het huis en 1 voor de radiators(4 stuks) aan de achterkant van het huis. Deze verdelers zitten ook op de 2de verd.
Van de aanvoer en retourleidingen van de cv is nog een radiator afgetapt voor de wc en nog een voor een hydraulisch neutrale vloerverwarming (3 groeps Robot pomp is UPS 15-40).
De vloerverwarming is volgens mij als bijverwarming aangelegd, de leidingen liggen zeker 20cm uit elkaar.
Nu komen de problemen.
Vloerverwarming wordt niet lekker warm, de pomp doet niks in stand 1 en 2, en als ik alle 3 de groepen open heb staan heeft stand 3 er ook moeite mee, draai ik 1 groep dicht(maakt niet uit welke) dan kan de pomp het wel af.
Heeft dit met het hoogteverschil te maken naar cv ketel ? ( iets meer als 5 meter)
Zou ik de verdeler hydraulisch actief moeten maken ? en waar op te letten.
Volgens mij zijn er ook 2 designradiators ( badkamer en bijkeuken) die verkeerd zijn aangesloten, voetventiel wordt als eerste warm, weet ook niet of de aanvoer of retour verkeerd zitten of de voetventiel of thermo kraan en of er een dompelbuis in zit.
Wat zijn voor deze installatie verbeterpunten? en op de ketel wat kan ik het beste instellen?
Alvast bedankt