Graag een advies bij het inregelen van mijn installatie.
Alle kamers zijn voorzien van thermostaatkranen en er is een permanente bypass op ca 12 meter van de ketel (werkte altijd goed met mijn Radson HR). Vorige week een nieuwe Calenta 28C geplaatst en toen mijn nog aangesloten Cenvax 5000-Basic (aan/uit) gebruikt. Liep op zich goed maar de modulering van brander werkt dan niet (volledig). Daarom 1 week later iSense (ingesteld op buiten) gemonteerd met een buitenvoeler en keteltemp weer op 85C. Remeha 28C moduleert op brander en op pomp. Dus gelukkig geen stromingsgeluiden meer als alles geknepen is. Gisteren bij ca 12C buiten kreeg ik mijn kamer niet opgewarmd. De twee andere kamers waren comfortabel, stonden de hele dag al aan. Het circulerende CV water was ca 35C en dat schiet natuurlijk niet op. In eerste instantie voet stooklijn bij 20C buiten verhoogd naar 25C aanvoer. Dat hielp niet, de ketel had setpunt op 45C dus sloeg op 50C af en koelde dan heel langzaam af tot 32C zonder nog aan te slaan. Heb toen ingegrepen door de antipendel (P24 te regelen van -15 tot 15C ???) op minus dus -5C te zetten. Ik was gewend de antipendel in min te regelen en niet in graden. Over het resultaat ben ik tevreden, maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Is er een vast verschil setpunt en retour afkoeling met 20C ingesteld in de ketel en is dat nu 15C geworden? Daar ziet het namelijk naar uit. Keteltje brand rustig moduleert terug naar 1850 toeren en ik krijg de kamer binnen redelijke tijd opgewarmd, maar niet zo snel als met de Radson op vol vermogen.
Alle kamers zijn voorzien van thermostaatkranen en er is een permanente bypass op ca 12 meter van de ketel (werkte altijd goed met mijn Radson HR). Vorige week een nieuwe Calenta 28C geplaatst en toen mijn nog aangesloten Cenvax 5000-Basic (aan/uit) gebruikt. Liep op zich goed maar de modulering van brander werkt dan niet (volledig). Daarom 1 week later iSense (ingesteld op buiten) gemonteerd met een buitenvoeler en keteltemp weer op 85C. Remeha 28C moduleert op brander en op pomp. Dus gelukkig geen stromingsgeluiden meer als alles geknepen is. Gisteren bij ca 12C buiten kreeg ik mijn kamer niet opgewarmd. De twee andere kamers waren comfortabel, stonden de hele dag al aan. Het circulerende CV water was ca 35C en dat schiet natuurlijk niet op. In eerste instantie voet stooklijn bij 20C buiten verhoogd naar 25C aanvoer. Dat hielp niet, de ketel had setpunt op 45C dus sloeg op 50C af en koelde dan heel langzaam af tot 32C zonder nog aan te slaan. Heb toen ingegrepen door de antipendel (P24 te regelen van -15 tot 15C ???) op minus dus -5C te zetten. Ik was gewend de antipendel in min te regelen en niet in graden. Over het resultaat ben ik tevreden, maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Is er een vast verschil setpunt en retour afkoeling met 20C ingesteld in de ketel en is dat nu 15C geworden? Daar ziet het namelijk naar uit. Keteltje brand rustig moduleert terug naar 1850 toeren en ik krijg de kamer binnen redelijke tijd opgewarmd, maar niet zo snel als met de Radson op vol vermogen.