Inlaatcombinatie Daalderop boiler

Riebur

  • #1
Medeklussers,
Even een vraagje: de inlaatcombinatie heb ik gemonteerd in de afgaande leiding tussen boiler en kraan, dus niet in de aanvoer naar de boiler zoals voorgeschreven. Op de stromingsrichting heb ik gelet.
Is tegen deze montage een bezwaar? Mijn gedachte is, als de druk door verwarming oploopt boven 8 bar ontlast de inlaatcombinatie.
 

Marcn88

  • #2
Nee dit werkt zo niet omdat er een keerklep is opgenomen in de inlaatcombinatie
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
En daarbij zal de inlaatcombinatie misschien te heet worden omdat deze in het warmwatergedeelte zit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu