Inductieplaat aansluiten

Frensj

  • #1
Hallo

Volgens de richtlijnen moet ik altijd even mijn land vermelden, dat zal ik dus al even doen: dat is België.

Ik ben een appartement (beperkt) aan het renoveren, en voor de nieuw ekeuken vragen ze me om een "perilex wandcontactdoos" te voorzien om daar 7200 Watt te kunnen leveren.

Deze kabel zat er al van de zekeringkast naar waar het (conventioneel elektrisch) vuur in de oude keuken aangesloten was, ik heb er wel een nieuwe gestoken die langer is, maar het was dezelfde diameter en ook 4 draden.

In de zekeringkast kwam die uit bij dit EP32-C25 van Vynckier/GE:
Hier.

Van de 4 kabels waren er dus maar 2 aangesloten, de aarding op de aarding en de 3e kabel was nergens aan aangesloten.

Nu ben ik wel wat thuis in "1 fase 230v", maar ik ben absoluut geen elektrotechnieker... Was die aansluiting correct (met 1 losse draad) en sluit ik de nieuwe kabel dus ook zo aan?

Wat heb ik nu net? Ik dacht eerst dat ik iets speciaal had, maar met maar 3 aangesloten draden... is het dan toch "gewoon" 230 1 fase?

Kan dit leveren wat ze vragen en hoe sluit ik de 4 kabels dan eventueel aan op een perilex wandcontactdoos? Ik heb al heel wat liggen zoeken op internet en klusidee, maar ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer.

mvg
Bram
 

Andre69

  • #2
Zoals ik het begrijp heb je een één fase aansluiting waar je een kookgroep à 7200 Watt wil aansluiten.
Hiervoor heb je een speciale automaat nodig met 2 fases en 2 nullen.
Je hebt als het ware 2 groepen in één automaat en in één kabel zitten, om het benodigde vermogen te leveren.
Twee keer de L1 en twee keer een nul. Met één aarde draad.

Je hebt dus 5 draden hiervoor nodig.

Een normale kookplaat wordt nooit met drie draden aangesloten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Wel in Belgie. Daar zijn 1-fase groepen van 32A geen bijzonderheid. Wel met 4mm2 bedrading natuurlijk.
 

Andre69

  • #4
Dat wist ik niet, sorry.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Verder ben ik ook totaal niet op de hoogte van de belgische wet- en regelgeving, en houd me dan ook afzijdig hierin.

Ik zou het even op een Belgisch forum proberen.
 

Peter_H

  • #6
en voor de nieuw ekeuken vragen ze me om een "perilex wandcontactdoos" te voorzien om daar 7200 Watt te kunnen leveren
Wie zijn "ze"? Een Nederlandse keukenboer? In België wordt voor een elektrisch fornuis doorgaans geen perilex gebruikt.
Verder is je 2 polige automaat van 25A niet geschikt voor 7,2 kW.
Plaats even een foto van de aansluitschema's van je kookplaat.
Heb je één of drie fase in je groepenkast?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu