Inductiekookplaat met 4 aansluitdraden

Jjtb

  • #1
Alweer een vraag over perilex.

Ik heb met het oog op inductiekoken een nieuwe groepenkast aangelegd met een kookgroep.
Van hieruit ga ik met 2 x bruin en 2 x blauw en aarde naar de keuken.

Wat zie ik nu de aan inductiekookplaat? Een snoer met 4 draden: zwart, bruin, blauw en groen/geel.
Deze zijn als volgt aangesloten aan het toestel:
1=zwart, 2=bruin, 4=blauw, 5 = blauw, doorgelust en aarde= groen/geel.

Op het aansluitschema zie ik 2 mogelijkheden:
230v
= aarde
5 - blauw
4 - blauw N
3
2 - bruin
1 - bruin L1

400 v 2N
= aarde
5 - blauw
4 - blauw N
3
2 - bruin L2
1 - bruin L1

Ik had zo graag een snoer met 5 draden aan het toestel gehad. Dan was het me duidelijk.
Nu weet ik het even niet. Het schema van 400v is voor mij niet van toepassing.
Mijn eigen idee:

Ik monteer een nieuw snoer met 5 draden en sluit deze als volgt aan:
1= bruin
2= bruin
3-
4= blauw
5= blauw
= aarde

Klopt dit?
Graag een uitleg op basis van 2 x 230, de kookgroep.


Groet,
JJ
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat klopt.

1=bruin
2=zwart
3
4=zwart/merk
5= blauw

PE=PE
 

Jjtb

  • #3
Dank.
JJ
 

Appeltje

  • #4
Maar als ie met 4 draden naar de groepenkast gaat, dan wordt de blauwe zwaar overbelast of zie ik iets over het hoofd?

En als ie ze aan elkaar last en er onderweg ergens eentje 'sneuvelt' blijft het probleem wat ik eerste schetste in stand maar dan zonder dat je het weet...

Gr. Richard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Even goed lezen.
De TS wil een snoer met 5 draden echter de plaat heeft orgineel een 400v aansluiting (2 fasen + 1 nul + PE) 4 draden.

Deze moet op een 2 x 230v (2 x 16 A + 2 x NUL + PE)5 draden. Deze komen ook van de meterkast.
 

Appeltje

  • #6
The headhunter schreef:
Even goed lezen.
De TS wil een snoer met 5 draden echter de plaat heeft orgineel een 400v aansluiting (2 fasen + 1 nul + PE) 4 draden.

Deze moet op een 2 x 230v (2 x 16 A + 2 x NUL + PE)5 draden. Deze komen ook van de meterkast.
Ik las ook goed... ik vroeg me af of een dergelijke manier van aansluiten geen gevaren met zich meebrengt wanneer er een draad (een blauwe om specifieker te zijn) los zou raken. De stroom van beide 16a draden gaat dan door 1 blauwe retour...

Gr. Richard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
De brug tussen 4 en 5 welke nodig is bij 400v moet verwijderd worden.

4 en 5 zijn dus 2 aparte draden naar de meterkast. Bij een breuk zal de helft van de plaat uitvallen.
 

Appeltje

  • #8
Helemaal duidelijk... ja, dan is er geen gevaar meer! Ik had er niet op die manier over nagedacht (maar wel goed gelezen ;) )! Thanks!

Gr. Richard.
 

Jjtb

  • #9
Hartelijk dank,
Naar aanleiding van deze mailwisseling begrijp ik het nu ook.
De plaat bestaat uit 2 delen met elk een eigen aansluiting via een eigen groep.

groet,
JJ
 