Inductie 2x230V of 400V

Status
Niet open voor verdere reacties.
101332_foto_1.jpg


Ik heb een vraag en hoop dat iemand mij kan helpen.

Ik heb een dubbele groep en wilde nu graag weten hoe ik mijn Fagor inductie aan kan sluiten. uit de inductie komt al een 5x2.5mm draad.

en kan iemand mij ook vertellen wat het verschil dan is tussen 400V 2n en 2x230v.

Groeten en alvast bedankt.

Mike
 
Een dubbele groep is normaal gesproken 2x230. Aansluiten volgens het schema rechtsboven.
 
Het verschil tussen 400V 2n en 2x230 is de beveiliging in de meterkast. De eerste is een krachtstroomgroep met daadwerkelijk drie verschillende fasen. De tweede zijn twee normale groepen die aan elkaar gekoppeld zijn.

De eerste (onderste op het plaatjes) mag volgens mij niet volgens de Nederlandse regels.
 
Links boven kan in NL niet, de andere twee kunnen wel in NL
TS moet het plaatje rechts boven toepassen, zoals al eerder vermeld
 
Superkees schreef:
De eerste (onderste op het plaatjes) mag volgens mij niet volgens de Nederlandse regels.

Ik was ook altijd in de veronderstelling dat bij een krachtgroep alle 3 de fases (zo veel mogelijk gelijk) belast moesten worden, maar ik zie deze configuratie de laatste tijd wel regelmatig langskomen. Dan zou je kunnen denken dat het ook is toegestaan.
 
Gelijkmatig verdelen hoeft niet per toestel alleen op de hoofdaansluiting moet je proberen om die zo gelijk mogelijk te krijgen.

Op een kookplaat lukt dat toch nooit, omdat je elementen nooit gelijk zijn.
 
Laat ik het anders zeggen; heb verbaasd me dat je op een krachtgroep slechts 2 fases mag aansluiten en een 3de achterwege laat.
 
Oké, weer wat geleerd :)
En hoe sluit je de nul dan aan?
Mag je bij de installatie-automaat dan 1 nul achterwege laten?
 
101332_P1020265klein_2.jpg


Ik wil het toch even voor de zekerheid vragen. iedereen zegt volgens het 2de schema. maar op de site waar ze de kookplaat verkopen vertellen ze het volgende:

De twee fasen gaan op de fasen/stroom in uw stopkontact, meet dit altijd met een spanningszoeker na (vaak L1 en L2 of L3).
- De fase draden aan het snoer van uw inductiekookplaat zijn aan elkaar verbonden, deze moeten dus uit elkaar gehaald worden. (meestal: grijs/zwart en zwart)

De elektradraad waar geen spanning op staat en ook niet de aarde is, is de nul (N)
- De min draden aan uw inductiekookplaat zijn aan elkaar verbonden, dit mag zo blijven, u heeft dus in uw stopkontact maar 1 nul nodig. (meestal: blauw en bruin)

De aarde draad is veelal zeer duidelijk, deze is veelal geel groen en bevindt zich in het midden van uw Perilex stopkontakt. (staat ook geen spanning op)

Dus dat is zoals schema 3.

welke kan ik nu het beste nemen?

Groet,
 
Bij een 2x230v kookgroep beslist 2 (aparte) nullen aanhouden! Een enkele nul kan alleen bij een 3 fase groep met 400v tussen de fase.
 