Beste forumleden
Na aanleg (en goedkeuring door expert) van een krachtstroom meterkast begrijp ik al veel meer van krachtstroom. Maar ik zit nu toch met een paar vragen bij het aansluiten van inductie kookplaat. Ook daar heb ik veel over gelezen maar het sluitende antwoord nog niet gevonden. En om zomaar wat te proberen is niet mijn stijl.
De aansluiting vindt plaats in een bestaande situatie waar ik niet meer zomaar overal bij kan. De krachtstroomdoos is een keer verplaatst en is aangesloten met een VMVK kabel door een elektricien ooit. Ik kan momenteel niet direct bij de originele doos komen zonder zoek en zaagwerk.
De situatie is dat ik een kookplaat heb aangeschaft (tweedehands) deze heeft op de achterzijde duidelijke aansluit schema’s (zie foto 1)
echter, zowel het schema links bovenaan als rechts onderaan zou naar mijn idee van toepassing kunnen zijn(foto 2)
Dit gezien de fysieke aansluitingen (foto 3) die ook laat zien hoe de plaat aangesloten was op een kookgroep.
De fabrikant geeft aan dat ze alleen maar twee fasen kookplaten leveren, maar hebben geen echte afdeling technische ondersteuning dus degene aan de telefoon had niet veel verstand van technische zaken. Ik begrijp dan ook niet waarom er ook een drie fasen aansluiting op de kookplaat staat…
Ter plaatse waar de aansluiting moet komen zit een volledige 3 fasen aansluiting met perilex stekker in de meterkast komen de drie fasen binnen (foto 4) en is er een 16A zekering voor elke fase. (Ik weet dat deze meterkast gedateerd is, deze zullen door de VVE van de huisjes worden vervangen binnen afzienbare tijd, voor nu moet ik het er nog even mee doen)
Ik heb de periLex aansluiting door gemeten en die geeft keurig 230 volt aan tussen de nul en alle drie de fasen apart, en tussen elk van de fasen 400 volt.
De oude kookplaat was met alle drie de fasen aangesloten en gebruikte 1 nulleider.
Nu mijn vragen:
1. Moet deze kookplaat op twee fasen aangesloten worden? Of kan deze ook op drie fasen aangesloten worden?
2. Als ik met twee fasen aansluit, met elke fase een eigen zekering, kan ik dan volstaan met een enkele nul leider op N1 en en een brug naar N2? Of moet er een tweede nulleider komen, wat een probleem oplevert omdat ik deze niet zomaar naar de meterkast kan doortrekken.
Ik heb gelezen dat als er echt twee verschillende fasen aansluitingen zijn dan 1 nulleider voldoende is omdat door de fase verschuiving dan maar max 230V op de nulleider kan komen te staan en 1 nulleider dan voldoende is.
In de situatie dat ik wel een tweede nulleider nodig zou hebben zou ik kunnen overwegen om de draad van de derde fase daarvoor te gebruiken omdat die dan toch geen functie heeft. Niet de meest sjieke oplossing en vereist duidelijke labeling in de meterkast.
Graag jullie visie op wat de beste oplossing is om deze plaat aan te sluiten.
hartelijke groet
Rob
Na aanleg (en goedkeuring door expert) van een krachtstroom meterkast begrijp ik al veel meer van krachtstroom. Maar ik zit nu toch met een paar vragen bij het aansluiten van inductie kookplaat. Ook daar heb ik veel over gelezen maar het sluitende antwoord nog niet gevonden. En om zomaar wat te proberen is niet mijn stijl.
De aansluiting vindt plaats in een bestaande situatie waar ik niet meer zomaar overal bij kan. De krachtstroomdoos is een keer verplaatst en is aangesloten met een VMVK kabel door een elektricien ooit. Ik kan momenteel niet direct bij de originele doos komen zonder zoek en zaagwerk.
De situatie is dat ik een kookplaat heb aangeschaft (tweedehands) deze heeft op de achterzijde duidelijke aansluit schema’s (zie foto 1)
echter, zowel het schema links bovenaan als rechts onderaan zou naar mijn idee van toepassing kunnen zijn(foto 2)
Dit gezien de fysieke aansluitingen (foto 3) die ook laat zien hoe de plaat aangesloten was op een kookgroep.
De fabrikant geeft aan dat ze alleen maar twee fasen kookplaten leveren, maar hebben geen echte afdeling technische ondersteuning dus degene aan de telefoon had niet veel verstand van technische zaken. Ik begrijp dan ook niet waarom er ook een drie fasen aansluiting op de kookplaat staat…
Ter plaatse waar de aansluiting moet komen zit een volledige 3 fasen aansluiting met perilex stekker in de meterkast komen de drie fasen binnen (foto 4) en is er een 16A zekering voor elke fase. (Ik weet dat deze meterkast gedateerd is, deze zullen door de VVE van de huisjes worden vervangen binnen afzienbare tijd, voor nu moet ik het er nog even mee doen)
Ik heb de periLex aansluiting door gemeten en die geeft keurig 230 volt aan tussen de nul en alle drie de fasen apart, en tussen elk van de fasen 400 volt.
De oude kookplaat was met alle drie de fasen aangesloten en gebruikte 1 nulleider.
Nu mijn vragen:
1. Moet deze kookplaat op twee fasen aangesloten worden? Of kan deze ook op drie fasen aangesloten worden?
2. Als ik met twee fasen aansluit, met elke fase een eigen zekering, kan ik dan volstaan met een enkele nul leider op N1 en en een brug naar N2? Of moet er een tweede nulleider komen, wat een probleem oplevert omdat ik deze niet zomaar naar de meterkast kan doortrekken.
Ik heb gelezen dat als er echt twee verschillende fasen aansluitingen zijn dan 1 nulleider voldoende is omdat door de fase verschuiving dan maar max 230V op de nulleider kan komen te staan en 1 nulleider dan voldoende is.
In de situatie dat ik wel een tweede nulleider nodig zou hebben zou ik kunnen overwegen om de draad van de derde fase daarvoor te gebruiken omdat die dan toch geen functie heeft. Niet de meest sjieke oplossing en vereist duidelijke labeling in de meterkast.
Graag jullie visie op wat de beste oplossing is om deze plaat aan te sluiten.
hartelijke groet
Rob