Ik heb naar eer en geweten en met een samenvatting van NEN1010 bij de hand een indeling gemaakt voor mijn nieuwe groepenkast. Graag hoor ik jullie mening hierover, heb ik het goed gedaan, loop ik risico's, e.d. Wellicht dat die informatie ook voor anderen nuttig is als ze hun eigen groepenkast gaan indelen.
De indeling staat (stond) als PDF hier.
E.e.a. gaat om een groepenkast met 3 aardlekschakelaars met elk 3 groepen. In de woonkamer zijn bijv. 5 dubbele wcd's aanwezig, daarvan komen er 3 op groep 1 en 2 op groep 2, vandaar dat de vermogens in de tabel zijn uitgesplitst. Ik heb er vooral voor gezorgd dat de verlichting van de gehele woning zoveel mogelijk verdeeld is over meerdere groepen, zodat er bij uitval van een groep altijd nog verlichting overblijft. Van bepaalde apparaten is het werkelijke vermogen me nog niet bekend (o.a omdat ik een nieuwe wasmachine en wasdroger ga aanschaffen). Daarvoor heb ik 'standaard' vermogens begroot.
Dank alvast!
Grtz,
Joost
De indeling staat (stond) als PDF hier.
E.e.a. gaat om een groepenkast met 3 aardlekschakelaars met elk 3 groepen. In de woonkamer zijn bijv. 5 dubbele wcd's aanwezig, daarvan komen er 3 op groep 1 en 2 op groep 2, vandaar dat de vermogens in de tabel zijn uitgesplitst. Ik heb er vooral voor gezorgd dat de verlichting van de gehele woning zoveel mogelijk verdeeld is over meerdere groepen, zodat er bij uitval van een groep altijd nog verlichting overblijft. Van bepaalde apparaten is het werkelijke vermogen me nog niet bekend (o.a omdat ik een nieuwe wasmachine en wasdroger ga aanschaffen). Daarvoor heb ik 'standaard' vermogens begroot.
Dank alvast!
Grtz,
Joost