Beste allemaal,

Ik heb al vele topics doorgezocht, maar nog geen antwoord op de volgende vraag gekregen. Dit omdat er zeer veel tegenstrijdige informatie op het net te vinden is, oude NEN, nieuwe NEN enz.

Verlichting boven bad/douche (plafond hoogte < 2.60) met IP65 eigenschap, mag deze nu wel of niet 230V (geaard) zijn?

Groeten,

Jurgen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als deze dubbel geisoleerd is mag deze niet geaard zijn.

Is hij niet dubbel geisoleerd dan heeft deze een aansluiting voor aarde en dan moet je hem dus ook aarden.
 

JurgenS

  • #3
Bedankt voor je reactie, dat is nu duidelijk. Maar mag deze spot ook 230v zijn, of moet dit perse 12v zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Op 2.60m mag dat gewoon 230v zijn.
 