Inbouwdoos als 't-stuk'?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Heb een situatie dat ik van 3 kanten buis heb. Zie de scan. De reden waarom is lastig uit te leggen, de situatie is nu eenmaal zo. Nu wil ik graag een doos inbouwen (en later wegstucen, hij mag om esthetische redenen niet in het zicht blijven) die ik dus in feite als een soort 't-doos' wil gaan gebruiken. Er gaat niet gelast worden in de doos, dus op zich mag het om hem weg te werken volgens mij. Alleen zit ik even met het feit dat ik me afvraag hoe het gaat met het eventueel beschadigen van de vd draden bij trekken en dergelijke. Het gaat dan om de 'roze' en 'groene' aangegeven draden, die een haakse hoek van 90 graden maken. Er zitten immers geen 'vloeiende' lijnen in de inbouwdoos.
Graag even reacties. Of zijn er wellicht andersoortige oplossingen die speciaal bedoeld zijn voor dit soort zaken? O ja, het is vanwege ruimtegebrek (niet mogelijk te kruisen e.d.) niet mogelijk aparte buis te nemen helaas.
17918_ScanImage001_1.jpg
 
Het is niet verstandig om een lasdoos onbereikbaar te maken. (Ik weet niet of het formeel is toegestaan). Je kunt namelijk nooit weer een draad door die doos heen trekken.

Waarom kun je niet een extra buis aanleggen? Je zou vanaf de bovenste doos 2 buizen kunnen leggen: 1 naar links en 1 naar onder. De bedrading van de linker doos naar de onderste doos laat je dan via de bovenste doos lopen.
 
Dank voor je reactie. Wat bedoel je met 'bovenste doos'? Ik maak graag zo min mogelijk lassen eigenlijk, dus vandaar mijn vraag.
 
Met de bovenste doos bedoel ik de doos waar de draden vandaan komen die bovenin je tekening staan. (Geel + roze)
Om via een doos te gaan hoef je geen lassen te maken: je kunt de draden gewoon "doortrekken" door de doos.
 
Oké, da's wel een goed idee inderdaad, scheelt me ook weer een doos inhakken. Hierbij het schema hoe het dan dus zou kunnen worden, is dat correct? (de trekdoos is overigens een opbouwdoos, op de vloerbalken, onder de eenvoudig weg te halen vloerplanken op zolder). Nog wel een vraag: Mag die 'groene' draad gewoon 180 graden bocht maken? Dat kan geen kwaad als er aan getrokken wordt?
17918_CCI02102012_00000_1.jpg
 
Ziet er prima uit. (de kleine letters kan ik niet lezen, maar dat is hier denk ik niet belangrijk)

Zo'n bocht van 180 graden is geen probleem. Hard trekken aan bedrading is sowieso geen goed idee :?

Ik ben zelf geen voorstander van flexibele buis omdat je daar minder makkelijk draden doorheen kunt trekken.
 
Status