Mogen in zone 2 in de badkamer - boven de badkuip - halogeeninbouwspotjes (3 in totaal) worden ingebouwd, 230 v met IP44.
Of moeten hier halogeenspotjes 12 volt worden ingebouwd?
Of moeten hier halogeenspotjes 12 volt worden ingebouwd?
En daar houden wij ons aan.Zone 0
De ruimte in de badkuip of de douchebak.
Zone 1
De ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
Zone 2
De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m van zone 1 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Zone 3
De ruimte begrensd door een vlak op 2,4 m van zone 2 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Bij het bepalen van de afmetingen moet rekening worden gehouden met muren en vaste afscheidingen.
IPxx de eerste X geeft indringing van voorwerpen de tweede van vocht.Elektrisch materieel moet ten minste de volgende beschermingsgraad hebben:
In zone 0: IPX7;
In zone 1: IPX5;
In zone 2: IPX4 of IPX5 voor badlokalen;
In zone 3: IPX1 of IPX5 voor badlokalen.