HW chonothermIV modulation zelflerend?

Nono123

  • #41
Jan schreef:
Een nieuwe topic aanmaken met gerichte vragen lijkt mij verstandig, dan kunt u met een schone lei beginnen en kan ik onnodige discussies verwijderen.
In zijn eerste post geeft Robert aan,
- dat het niet warm wordt beneden,
- de ketel continu op 70°C staat en
- de ketel in regelstop staat.
Dit is een redelijk complex flowprobleem, wat ook nog eens onnodig veel energie kost.

Om dit op te lossen moet de CV-installatie worden geoptimaliseerd/ingeregeld.
Daarbij moet de CV-installatie altijd als één geheel worden beschouwd.
Het wijzigen van het één, beïnvloed namelijk het ander.
Het in stukjes knippen en verspreiden over verschillende topics, maakt het helpen van Robert, met zijn CV-probleem, er niet gemakkelijker op. En wordt dan ook behoorlijk onoverzichtelijk, m.i.

Ik hoop werkelijk dat er niets wordt verwijderd, omdat dit topic waardevolle, relevante informatie bevat, en ik daar zeer veel tijd in heb gestoken, om alles netjes te onderbouwen.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: aporobert

aporobert

  • #42
@Nono123
Inmiddels max vermogen teruggezet op 20% (kleine c op 20 dus) Tot nu toe geen storingscode gezien of ploppen gehoord... aanvoertemp/ketelthermostaat op 43 graden. icm een nachtverlaging van een halve graad ga ik ff n paar dagen monitoren hoe het gasverbruik is en of het een beetje vlot opwarmt 's ochtends.
Ketel is trouwens geplaatst in sep. 2017. Geen idee of daar dan al wel of nog niet de klep of nog de pakking in zit.

Hgr.
Robert
 

aporobert

  • #43
@Jan :
Misschien is het een idee om het 'onderwerp' van de thread aan te passen...dan dekt ie beter de lading en kunnen anderen gemakkelijker zoeken (en vinden) op dit onderwerp/probleem......
'ChonothrermIV modulation icm intergas HRE KK36/30 v Vloerverwarming'......zoiets?

hartelijke groet,
Robert
 

Nono123

  • #44
aporobert schreef:
Inmiddels max vermogen teruggezet op 20% (kleine c op 20 dus) Tot nu toe geen storingscode gezien of ploppen gehoord... aanvoertemp/ketelthermostaat op 43 graden.
Dat lijkt dan verder de goede kant op te gaan. :P
Als ik heb goed heb begrepen, staat er op de 1e etage, alleen één handdoekradiator open.
Is die 43°C genoeg om de badruimte te verwarmen?

En hoe vaak komt nu nog de regelstop "1" voorbij? Wordt dat al minder?
En hoe is nu het comfort op de beneden verdieping?
 
Laatst bewerkt:

aporobert

  • #45
@Nono123
Klopt helemaal...
Op eerste verdieping handdoekradiator open (thermostatische RA op stand 1-2)
Ik kan natuurlijk niet voortdurend kijken, maar zie nagenoeg geen bedrijfstoestand 1 meer voorbij komen.
Ik denk dat die 43 nét voldoende is om de badkamer te verwarmen....badkamer is ca. 12m3. Ik denk dat de radiator (Radson handdoekradiator van 80x180 (weet t vermogen niet) wel overbemeten is voor de ruimte....
Voor de andere ruimtes boven (als er huiswerk gemaakt wordt op de slaapkamers) is 43 graden aanvoer..idd te laag, maar zolang t niet echt koud wordt ....prima.
Als we (ooit) nog wel eens een echte winter krijgen...zet ik de ketelthermostaat gewoon n paar weken op 55 ofzo

@AvDijk...
Van resideo (voorheenn honeywell) nog geen reactie op de vraag mbt het aanwarmen.

@Jan .. wat mij betreft mag er een slotje op hoor, maar.....please niet verwijderen...ik lees regelmatig nog ff terug namelijk.

Heren: Dank voor jullie tijd, moeite en energie. Ik heb een hoop geleerd en het is hier comfortabeler met minder m3 gas :))
 